我看一些地下水的静水位都是比动水位略低个几米的,是不是所有的应用地下水源热泵的都是这样,没有动水位低于静水位的?静水位是没抽前地下水位的稳定水位,可是一抽水时,为什么水位就升高了?考虑压力?谢谢大虾们~
我看一些地下水的静水位都是比动水位略低个几米的,是不是所有的应用地下水源热泵的都是这样,没有动水位低于静水位的?
静水位是没抽前地下水位的稳定水位,可是一抽水时,为什么水位就升高了?考虑压力?
谢谢大虾们~
2楼
静水位是取水井、回灌井没抽、灌前地下水位的稳定水位。动水位是取水井、回灌井抽、灌后地下水位的动水位。
取水井动水位低于静水位。回灌井动水位高于静水位。
建议;看看有关的书本或资料,详细的搞清楚。取回水井对水源热泵是关键的一个环节!牵涉的知识很多,而且很关键!
回复
3楼
一般说动水位就是提水泵开的时候井水的水位下降的高度,一般不要太大,这和你选择的潜水泵有关,基本上都应该是水源热泵勘察定
回复
4楼
你所说的动水位比静水位高,说明该地区地下水补给条件较好。开始抽水以后,周围的水向孔内补给,当补给量大于抽水量时,动水位就比静水位高,反之,则比静水位低。
回复
5楼
一般说,2楼说的是对的,抽水井静水位高于动水位,回灌井静水位低于动水位。但如果地质条件复杂,或井的结构不合理,洗井不沏底,有可能会产生抽水后,水位不断上升而超过“静”水位。
回复
6楼
静水位是取水井、回灌井没抽、灌前地下水位的稳定水位。动水位是取水井、回灌井抽、灌后地下水位的动水位。
取水井动水位低于静水位。回灌井动水位高于静水位。
回复
7楼
学习
回复
8楼
:time:
回复
9楼
:call:
回复
10楼
同意二楼的说法。
回复
11楼
如果楼主没搞错,抽水井和回灌井的话。
这个真的不好解释
回复