[讨论—蜡笔]梁钢筋上、下铁 “级差”
yhuangping
yhuangping Lv.4
2010年06月29日 16:19:13
只看楼主

看了陈青睐教授我们在03G101图集解释中的一个问题,问题如下:提问:施工中经常遇到柱主筋大变小的问题。试问:当柱子采用电渣压力焊时候有什么限制条件,例:25mm 碰焊14mm 的钢筋的能不能?陈教授回答:25mm 碰焊14mm,直径相差过大受力时会出现应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话,建议直径相差不要超过两级(25 与20或18 与14)。该解释提到的是柱子,这样解释相当清楚。

看了陈青睐教授我们在03G101图集解释中的一个问题,问题如下:
提问:施工中经常遇到柱主筋大变小的问题。试问:当柱子采用电渣压力焊时候有什么限制条件,例:25mm 碰焊14mm 的钢筋的能不能?
陈教授回答:25mm 碰焊14mm,直径相差过大受力时会出现 应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话,建议直径相差不要超过两级(25 与20或18 与14)。
该解释提到的是柱子,这样解释相当清楚。
不知道梁是否有相关的问题!?
个人认为梁同一截面上铁,最好控制在两级,
同一截面下铁,最好控制在两级!
不知道同一截面上铁和下铁间是否要控制在两级?如上铁配了4根22,下铁配了3根16

再问:
相邻跨梁且两跨梁高一样的下铁之间是否要控制在两级内?如一跨下铁配3根25,与其相邻跨下铁配3根16,这样配合理?单位一个同事说这样配不合理,说受力方式会改变(本人觉得这个理由太扯了)?

[ 本帖最后由 yhuangping 于 2010-7-23 11:18 编辑 ]
免费打赏
家望
2010年06月30日 10:40:22
2楼
我感觉梁中根本就不存在这个问题啊
回复
万层大厦
2010年06月30日 14:52:19
3楼
说法不一
对于施工人员为了辨认钢筋直径,建议同一位置将直径区分两级以上,这样直接用手感就能区分了
对于设计来说,构件受力初时,钢筋原则上是“均分”应力的,但是直径相差较大时,会产生拉伸变形不均,应力分布也就不均了,所以不好
回复
泛若不系之舟
2010年06月30日 22:04:30
4楼
我觉得上铁和下铁之间不用控制级差,不过时间条件允许的话,我倒是倾向于上铁粗而少,下铁细而多。
至于各自之间基本就是控制在1~2级,PKPM默认的梁就是2级以内(架立筋除外)。施工的事没怎么考虑过。
回复
设计小兵
2010年07月01日 18:26:22
5楼
梁上铁和下铁之间应不用控制级差
回复
wfhmail
2010年07月21日 11:19:37
6楼
不用控制吧
回复
mhq888
2010年07月22日 19:46:21
7楼
规范没有规定
回复
yiwusuoyoufily
2010年07月24日 15:38:25
8楼
我感觉应该控制的,对于施工时是用好处的。
回复
zkoei
2011年04月11日 16:02:47
9楼
但根据混凝土计算的平截面假定,同一位置处的变形是一样的,同样的弹性模量同样的变形,则产生的应力不都一样?大、小直径的钢筋在一起怎么就有差别了呢?
这个问题困扰我好多年了,一直没有等到过解答。
回复
asskicker
2011年04月11日 18:55:08
10楼
个人认为上下铁不用控制级差
回复
qq516934417
2013年11月11日 21:51:47
11楼
racoon007 发表于 2010-6-30 14:52 说法不一对于施工人员为了辨认钢筋直径,建议同一位置将直径区分两级以上,这样直接用手感就能区分了对 …请教版主:《混规》表4.2.5中同一牌号钢筋弹性模量是一样的,怎么会出现拉伸变形不均呢?