D=2200的管子 检查井用多大的 图集上最大只有适合2000的管子的检查井 现在正好遇到这个问题 很棘手 有没得高人指点下啊!

D=2200的管子 检查井用多大的 图集上最大只有适合2000的管子的检查井 现在正好遇到这个问题 很棘手 有没得高人指点下啊!
免费打赏
pass40ji
2010年07月06日 10:36:41
12楼
3m 以内 覆土6米以内 都可套图集
回复
dubao2007
2010年07月06日 10:47:30
13楼
呵呵,同意11楼的说法,专业的事情交给结构!
回复
guanfeng_chen
2010年07月08日 18:10:16
14楼
非标的检查井做的多了去了,自己画个详图,提给土建,一切都解决
回复
xiximeme
2010年07月10日 09:46:05
15楼
有没有确切点的答案~学习学习
回复
long0312456
2010年07月10日 13:26:03
16楼
这个应该是非标检查井,尺寸有工艺提,结构上来配筋!:)
回复
hailang129
2010年07月10日 13:59:13
17楼
还没遇到过这么大的尺寸
回复
taodongmin
2010年07月12日 15:01:58
18楼
长见识了
回复
飞鱼
2010年07月13日 01:57:41
19楼
这种情况只能自己做设计了,参考一下图集中的检查井样式,放大一些,然后让结构计算配筋
回复
dejunlee
2010年07月13日 10:53:40
20楼
这种属特殊情况,需特殊考虑,不宜根据标准图直接选,还是自己做一个,参照标准图集吧,
这样比较好
回复
pony2002
2010年07月13日 18:52:56
21楼
这种情况只能自己做设计了,参考一下图集中的检查井样式,放大一些,然后让结构计算配筋