高规中为何要对稳压设备做最大流量限制?大了会如何?
mesgi
mesgi Lv.6
2002年01月13日 00:39:57
只看楼主

message

message
免费打赏
mr_wen
2002年01月13日 11:41:24
2楼
愚以为,大了不经济,且压力上升太快,对管网和泵均不利
回复
hui121
2002年01月13日 11:42:43
3楼
是为了防误报警,我想这是主要的。
回复
xxl
2002年01月13日 16:09:22
4楼
请问楼上,它是怎么误报警的?
回复
小水滴
2002年01月13日 16:30:19
5楼
大了验收的时候就通不过了,比如消火栓系统,调试和验收的时候一般开一个消火栓,这时候大泵永远不会启动啊,因为小泵的流量已经远远满足了。
也就是说发生火灾的时候,会影响大泵的启动。
不知高手是否同意小弟的说法
回复
xxl
2002年01月13日 21:23:22
6楼
水滴说的对,流量过大将延迟主泵起动,不是误报警。
回复
mesgi
2002年01月13日 23:37:20
7楼
如果消防用水为15l/s,那么5l/s如何满足?
回复
xxl
2002年01月14日 15:26:15
8楼
正是为了达到设计流量,所以才需要尽快启动主泵。一般初期火灾实际起用的消防设备用水量往往达不到设计流量,尤其是自喷。绝大多数不超过5个喷头就搞定。这也是管网经常超压的原因之一。
回复