大家听说过空调外机爆炸吗?
alway
alway Lv.2
2005年10月06日 11:15:00
来自于中央空调
只看楼主

大家听说过空调外机爆炸吗?我就碰到过,在上海金山某商场,你猜是什么机组吗?约克的风管机,是单冷的,可就在冬季时营业员误按了一下居然能开启,可过不了半小时就爆炸了。出了事故后约克公司上海办还推卸责任,说什么试压时机组进了空气,天!安装时看他的机组要求试压36公斤,后来我同他们交涉,说是样本印错了什么的。后来试了16公斤,难道他们的阀门不行,16公斤的压力就漏了??他们的样本不是36公斤吗??哈哈。

2005年10月06日 16:25:41
2楼
约克公司“听说很牛的!

出了事还不负责任!

听说该公司最近中了一个很大的标!好象是上海的一个大工程!
回复
zys0000
2005年10月06日 16:29:27
3楼
爆炸现场照片
回复
djs780402
2005年10月06日 16:42:22
4楼
空调室外机爆炸的情况,很正常,我们要正确的分析对待:
1.室外机的爆炸,一般来说可能的情况是压缩机接线端子处喷油或电容爆,出现此中情况主要是压缩机的质量问题或电容的质量差.还有就是空调的运行时间长,造成外机电线短路问题.
2关于内机的一般无爆炸问题,主要见到的可能就是着火问题,主要原因是内机的电辅加热或电源线问题,还有可能是用户家的电源连接线或端子排容量小的问题,
以上是我见到的基本几类.我一年处理此类问题已有十几起
回复