22楼
回复
23楼
我们单位一台18MW的发电机和一台25MW的发电机经常空转运行也就是所谓的逆功率运行。我们要求超裹4H就做停机器处理,因为空转太久了经济上不划算的。
我们原动机经常因为上个工序的问题出故障。
回复
24楼
长期是多长?厂长不会答应的,浪费钱嘛,对汽轮机也有损害。呵,估计楼主也就是想从理论上探讨下问题
[
本帖最后由 wangym3680 于 2011-3-30 08:28 编辑 ]
回复
25楼
对于发电机来说,空载运行完全可以,调相发无功或从系统吸收无功;但对于原动机为汽轮机的,由于汽轮机低压部分乏汽摩擦生热,热量不能带走,长时间运行将损坏汽轮机叶片;水轮机理论上也完全支持发电机空载运行,其转速相对很低,叶轮发热量不大;但无论哪一种情况,厂用电都是必需的、辅机得完全运行,经济上是不发算的。只有电网要求比较参与的除外,其他都不愿意的。
以前北京热电总厂的5万、10万的发电机都得调相,因为他们的供区是心脏!其他地方应该说都是以水电厂为调频、调相为主;比如映秀湾水电厂,就担负成都地区和四川省网的调相和调频任务,经常调相运行。
回复
26楼
1.浪费能源!
2.长期空载损耗机子。
3.如上边所说,不能突然加载,不然会伤害机子。
回复
27楼
汽轮发电机组不允许,会给 汽机带来不良的运行工况,因此并车后一般会立带上5%左右的负载.
回复
28楼
发电机当然是可以空载运行,一般是系统电压不满足的时候,进行空载调压。正常情况不会长时间空载
回复
29楼
进来学习 谢谢
回复