5连跨的双坡门式刚架柱顶位移限值的讨论
evila
evila Lv.2
2010年06月28日 15:59:38
只看楼主

一个工程为5连跨的双坡门式刚架,跨度为18m、24、24、24、24m在最后一个跨里有32t吊车一台及10t吊车一台,其余跨均为16t 吊车各两台,檐口高度17m,考虑到有一台32t的吊车,因此须按钢结构规范的h/400来进行位移控制,与门刚中的h/180限值差别较大,而且计算出来的截面相差很大,用钢量增大太多。。请问大家在此处位移的限值是否严格按钢规来取呢?还是根据两者取一个适中值,比如说h/350?钢规121第2小条中也说明对于轻型钢框架柱顶位移和层间位移可以适当放宽。。

一个工程为5连跨的双坡门式刚架,跨度为18m、24、24、24、24m在最后一个跨里有32t吊车一台及10t吊车一台,其余跨均为16t 吊车各两台,檐口高度17m,考虑到有一台32t的吊车,因此须按钢结构规范的h/400来进行位移控制,与门刚中的h/180限值差别较大,而且计算出来的截面相差很大,用钢量增大太多。。

请问大家在此处位移的限值是否严格按钢规来取呢?还是根据两者取一个适中值,比如说h/350?钢规121第2小条中也说明对于轻型钢框架柱顶位移和层间位移可以适当放宽。。

请大家发表一下意见,有做过此类工程的请指教指教。。。
免费打赏
mayunjun
2010年06月28日 16:48:26
2楼
你所设计的这个门型钢架柱顶位移限值应按钢结构设计规范取值,门型钢架规程仅为行业规程,而且门钢规程中有吊车最大吨位限制,当吊车吨位超出门钢规定时,必须按钢规进行计算。
回复
evila
2010年06月28日 17:05:21
3楼
按钢结构规范的h/400,本工程是否可以放宽呢?
回复