照明电缆选择
whhyb
whhyb Lv.3
2005年10月05日 09:17:14
来自于照明工程
只看楼主

各位大虾,请教个问题:照明线路共长450米,均匀分布10只400W金卤素灯,需用多粗的电缆?怎么接?

各位大虾,请教个问题:照明线路共长450米,均匀分布10只400W金卤素灯,需用多粗的电缆?怎么接?

1128475028763.jpg

免费打赏
z_yigang
2005年10月05日 10:36:46
2楼
路灯线路吗?
4x10mm2铜芯(电压损失约2.2%)
4x6mm2铜芯(电压损失约3.7%)(功率因数按0.7)
好俄心的美女
回复
c-js
2005年10月05日 15:51:07
3楼
同意2楼的想法.
回复