电缆选型的困扰
jiangyanmei09
2010年06月28日 09:56:10
只看楼主

在小型水电站的电缆选型中,经常不知道是选三芯还是四芯的.就比如说从发电机出来接变压器的是选三芯还是四芯?是不是发电机机端电压为低压就是四芯,如果机端电压是高压就选三芯的呀?再一个就是截面:假设是1700MM2的电缆截面是选2*(3*300+1*50)还是选6*(1*300+1*150)好?或者还有其他的更好?因为我一直弄不明白2*(3*300+1*50)中的3是表示3相还是其他的?唉,说得自己都晕了.如果是选6*(1*300+1*150)是每相接2根吗?盼高手指点

在小型水电站的电缆选型中,经常不知道是选三芯还是四芯的.就比如说从发电机出来接变压器的是选三芯还是四芯?是不是发电机机端电压为低压就是四芯,如果机端电压是高压就选三芯的呀?再一个就是截面:假设是1700MM2的电缆截面是选2*(3*300+1*50)还是选6*(1*300+1*150)好?或者还有其他的更好?因为我一直弄不明白2*(3*300+1*50)中的3是表示3相还是其他的?唉,说得自己都晕了.如果是选6*(1*300+1*150)是每相接2根吗?盼高手指点
免费打赏
heyanming123456
2010年06月29日 21:22:08
12楼
你要用电缆的话,自然有经销商把电缆手册巴巴的给你送来,还用来这里问
回复
sertise
2010年06月30日 09:34:24
13楼
如果有设备需要用到那么大的电缆,一般就不大可能是低压电机了。
回复
jiangyanmei09
2010年06月30日 15:17:52
14楼
非常感谢
回复
qingfengzhao
2010年06月30日 17:10:24
15楼
路过
回复
ylbyu
2010年06月30日 17:14:18
16楼
d电缆看样本了,呵呵:victory:
回复
eddyer
2010年06月30日 17:37:59
17楼
第一个问题没有接触过不知道 但是第二个问题你说先用1700平方的电缆!? 我倒觉得用铜排比较好吧~~
还有你电缆表述不对 应该是这样 3*2(YJV-1*300)+2(YJV-1*300)mm2
表示三个相线用2条300平方的单芯线并联使用 还有两条单芯的300平方的做 PE 线 和N线 嘿嘿 希望能够帮助你

[ 本帖最后由 eddyer 于 2010-6-30 17:40 编辑 ]
回复
laserscan
2010年07月06日 07:32:45
18楼
我来答一下,1、如果中性点接地就用四芯电缆,不接地三芯就可以了。2、真要用电缆连接,当然是6根单芯比2根三芯的好用。
回复
lyxie
2010年07月06日 09:28:55
19楼
同意5楼说法,3*300+1*50的电缆确实没见过。
回复
pengdikun2010
2010年07月06日 10:07:25
20楼
对照载流量表
回复
tch_cbb
2010年07月06日 15:58:53
21楼

1、发电机接变压器选三芯。
2、没有3*300+1*50的电缆,也没有1*300+1*150的电缆。
回复

相关推荐

APP内打开