电缆选型的困扰
jiangyanmei09
2010年06月28日 09:56:10
只看楼主

在小型水电站的电缆选型中,经常不知道是选三芯还是四芯的.就比如说从发电机出来接变压器的是选三芯还是四芯?是不是发电机机端电压为低压就是四芯,如果机端电压是高压就选三芯的呀?再一个就是截面:假设是1700MM2的电缆截面是选2*(3*300+1*50)还是选6*(1*300+1*150)好?或者还有其他的更好?因为我一直弄不明白2*(3*300+1*50)中的3是表示3相还是其他的?唉,说得自己都晕了.如果是选6*(1*300+1*150)是每相接2根吗?盼高手指点

在小型水电站的电缆选型中,经常不知道是选三芯还是四芯的.就比如说从发电机出来接变压器的是选三芯还是四芯?是不是发电机机端电压为低压就是四芯,如果机端电压是高压就选三芯的呀?再一个就是截面:假设是1700MM2的电缆截面是选2*(3*300+1*50)还是选6*(1*300+1*150)好?或者还有其他的更好?因为我一直弄不明白2*(3*300+1*50)中的3是表示3相还是其他的?唉,说得自己都晕了.如果是选6*(1*300+1*150)是每相接2根吗?盼高手指点
免费打赏
vincent_huhu
2010年06月28日 09:59:29
2楼
占个沙发,才疏学浅。。。。等着高人
回复
acer2420
2010年06月28日 10:06:06
3楼
板凳,等高人~
回复
jiangyanmei09
2010年06月28日 10:21:07
4楼
这么多人看了,怎么没人解释解释呢?
回复
yihongzhi01
2010年06月28日 10:32:45
5楼
高压电缆都是3芯的。
低压的你那个问题好BT, 完全不明白你的问题要问什么,1700MM的截面?
你那个3*300+1*150电缆 是L1+L2+L3+N。
回复
yihongzhi01
2010年06月28日 10:37:35
6楼
应该没有1*300+1*150 这样的电缆。。。。汗。我是没见过。
2*(3*300+1*50)中的3是表示3相 表示2组四芯电缆,四芯电缆为*300+1*50
回复
vincent_huhu
2010年06月28日 10:51:21
7楼
说实话,现在看见数字头都疼。。。。
回复
johson_tan
2010年06月28日 11:35:40
8楼
路过,没看懂楼主要问啥
回复
srf091125
2010年06月28日 17:49:22
9楼
楼主问的好奇怪,,没见过
回复
caoxiong2010
2010年06月29日 17:46:50
10楼
首先你要弄懂我国的电压等级,以及相应的中性点接地情况,6-10KV中性点是不直接接地的,或通过接地变压器接地。一般发电机出来的都是6.3KV ,所以到变压器的电缆只要选3芯就可以了。

[ 本帖最后由 caoxiong2010 于 2010-6-29 17:52 编辑 ]
回复
caoxiong2010
2010年06月29日 17:48:52
11楼
这么大的电缆,你直接选母线好了,全封闭,比电缆要好,也节省投资。