地下室剪力墙需要开个进风口的洞(楼梯间往地下室送风用) 尺寸为800*400, 找项目经理,项目经理不管 让我们自己找人开,请问可以吗??
地下室剪力墙需要开个进风口的洞(楼梯间往地下室送风用) 尺寸为800*400, 找项目经理,项目经理不管 让我们自己找人开,请问可以吗??
2楼
老弟,你找上帝也没用的,你该找个结构工程师帮你看啊!!
回复
3楼
这结构需加固,请问你是甲方设计方还是施工方啊,如果是甲方设计方,你就跟设计联系出具开洞的设计变更,发给项目组,项目组能不管吗?如果是施工方,肯定是你们当时干活的时候没有注意图纸上有通风洞口,你们要求再开洞可能项目经理考虑到经济方面的原因。
回复
4楼
首先看是不是人防剪力墙,如果是人防剪力墙上开洞,要请人防设计院出个变更函,因为毕竟影响到人防的验收。如果不是人防墙,你可以开洞,问题不大。不过最好还是跟设计院或是甲方打个电话,沟通一下。如果你还不放心的话,可以开洞以后对剪力墙进行加固,可以采用钢板加固或是碳纤维加固都可以的。方法很多!
回复
5楼
要看合不合法了,然后才是施工技术的问题啊
回复
6楼
楼上说的很好
按楼主的的口气和情形,估计属于施工方。那么作为施工方(其实无论是哪方),这个洞口是图纸上面就有,但是作为施工方在施工时没有做;还是图纸上本来没有,后来说要做?把问题搞清楚先。如果属于前一原因,赶紧找甲方、监理吃饭吧:lol ,然后叫监理和甲方出面,要设计院出个变更单,但是由谁来买这个单,就看你们领导能力了,估计施工方买单的机会大点。如果属于第二种情况,那么恭喜你,你们基本上可以不急了,那么本着做事的态度,你们可以找监理和甲方(估计先找甲方更好,现在中国这种制度下的监理基本上是没有什么说话权的),然后甲方通知监理,监理自然就会想办法去解决了,不过最后最终还是要设计院出变更的。
[
本帖最后由 xsqjg25 于 2010-6-29 16:15 编辑 ]
回复
7楼
直接开了,所有人都不管。哎
回复
8楼
为什么开始的时候没想着通风问题?
回复
10楼
1.底部(首层)开门洞仅为个别,整体剪力墙受力因开洞后,内力变化不大或无变化,洞口上方梁可按墙梁计算,类似砌体结构中墙梁,计算按混凝土深梁计算,梁高可取层高,一般配筋不大。
2.开洞后,洞口两侧墙肢长度符合剪力墙时,按边缘构件配置钢筋,当墙肢高厚比小于3时,按框架柱要求配筋,并满足相应抗震等级轴压比限值。
3.底部(首层)开门洞数量较多时,虽然洞口两侧满足剪力墙墙肢要求,但不能小于上部楼层的刚度的80%(个人观点),否则按薄弱层要求,加强构造,如加厚剪力墙、加大配筋等措施。
4.底部(首层)开门洞数量较多时,洞口两侧墙肢符合柱(短肢墙)条件时,应验算短肢墙所占倾覆力矩百分比,具体数值规范未做具体规定,依据百分比来判定是否属于框支结构,或局部框支结构,由于开洞与框支结构大开间不同性质不同,不数于框支体系,建议局部加厚墙体或加大框架柱,洞口上梁按框支构造要求做,不要改变结构体系性质。
5.实际设计时尽量避免此种问题,处理问题的方式以构造加强为主,不要改变构件受力性质。
回复
11楼
:) :) :) :) :)
回复
12楼
应尽量避免吧
回复