我记得后浇带里埋设的橡胶止水带的端部需要留长些,接头不能恰好留在接缝处。可是,现在我找不到图集来验证我的看法,请各位达人指教。图片如下[ 本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 编辑 ]
我记得后浇带里埋设的橡胶止水带的端部需要留长些,接头不能恰好留在接缝处。可是,现在我找不到图集来验证我的看法,请各位达人指教。图片如下
[
本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 编辑 ]
2楼
感谢楼主,好资料!
回复
3楼
这个施工单位这样做法也太省了吧,还是不会做啊
回复
4楼
图片实在是看不出什么东西!!
多拍一点细节的
回复
5楼
说实话,我没看出什么道道
回复
6楼
图片少了点,看不出什么情况,楼主继续上传些照片,尽量是细节上的那就更好了啊 :victory:
回复
7楼
橡胶止水带对接应为热硫化接头(热融),但是实际操作用防水的强力胶粘接,搭接宽度20~30cm左右。
回复
8楼
接的时候加一段就是了,实际操作中有很多细节考虑不到,只好在施工过程中来补救。止水带重要啊,如果是止水钢板怎么办?也就是接下就好了。现在都这样施工的。留短了估计是算的内清尺寸。
回复
9楼
橡胶止水带应连续,不应断开,需要预留的,应留出,如留出过长不便施工时,也可请专业生厂家进行现场连接。如遇钢板止水带处,钢板止水带应断开,不应重叠。
回复
10楼
就看到个平面,什么都看不到。楼主继续上传一些细部的图片
回复
11楼
止水带顾名思意 就是防止地下水进入墙体 影响其内部装饰而设值的一条钢板,由于施工缝本身就是一道薄弱环节,所以在外部有水的情况下在施工缝处必须设置