大家好,我是这个意思如果很多根电缆敷设在一起,每概电缆的两头又没有做标记。如果两个头相隔的很远的话,我们怎么来确认每一根线缆的两个头啊。谢谢。
大家好,我是这个意思
如果很多根电缆敷设在一起,每概电缆的两头又没有做标记。
如果两个头相隔的很远的话,我们怎么来确认每一根线缆的两个头啊。
谢谢。
2楼
“每概电缆的两头又没有做标记。”
“每概”应为每根。
是一人测还是多人测?有无通讯设备?
回复
3楼
单根的和零线封 多根的相间封
回复
4楼
电缆在中间倒是不好找,在头上肯定好找,“两头没做标记”是不规范的现象,假设以前不规范,现在要把它规范(做标记——挂标示牌),送电侧的开关总有标记吧?!顺着找下去。
受电侧电缆不会难找吧,如也不能确定,就用停电的方法找!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-27 08:20 编辑 ]
回复
5楼
请问要什么通讯设备
回复
6楼
回复
7楼
如果是一个人测就不用通讯设备。但是要跑两趟。
二人以上有通讯设备就方便了。手机、对讲机、等等。
回复
8楼
你好,还是有点不明白,如果用万用表测试的话,总要以一根已知的线做为参照吧,不果一根都不知道,那怎么办
我脑子太笨。。,请指教
回复
9楼
地球是同一个,接地线也是同一电位。
回复
10楼
多芯电缆一般有线号或者颜色的差别,如果你所用的线没有这些的话,这能另找一根线,或找一自然导体(轨道、暖气管道等)做回路了。
回复
11楼
谢谢,我说的就是那种单芯的,每根的都一模一样的很多在一起的情况。
回复