在最近的一个加固工程中,遇到了一个难题,梁的负弯矩加固设计时在梁上粘贴一层碳纤维,该梁为顶层的梁,但在不破坏原梁上楼板及板上的保温层防水层的情况下,如何加固呢?
在最近的一个加固工程中,遇到了一个难题,梁的负弯矩加固设计时在梁上粘贴一层碳纤维,该梁为顶层的梁,但在不破坏原梁上楼板及板上的保温层防水层的情况下,如何加固呢?
2楼
楼上的,我认为需要破坏屋面的建筑层,也就是保温和放水层!
回复
3楼
首先谢谢你xiangbo08版主,我同意你的观点,但建设单位要求不破坏保温和防水层,他们不想拆保温和防水层,我就不知道别的办法了。头痛啊!!!!
回复
4楼
1楼的楼主,我认为你需要说服建设单位,还是要以结构安全为主,该破坏保温和防水层时就得破坏。另外还有另两个办法你可以试试看看能否奏效:1、考虑梁在竖向荷载作用下的塑性内力重分布,通过调整使梁端负弯矩减少,相应增加跨中弯矩,调整到使支座钢筋满足要求为止。2、如调整弧度太大,难以满足要求,可考虑在梁下部适当位置增设支撑点以减小梁的跨度,达到减小支座弯矩及配筋的目的,支撑点可采用型钢支撑或预应力拉杆支撑。
回复
5楼
谢谢四楼,我们可以考虑你的建议。
回复
6楼
我认为还有一种方法,调整支座高度,在原支座处梁底贴钢板,与柱连接要做成刚接,做板箍,然后在支座处做支托,支托可做成钢支托,也可做混凝土支托,按双筋梁核算,若若还不够,再考虑4楼方法1和本方法同时使用。实在不行做成加腋梁,问题可以解决.
回复
7楼
四楼的同行说的很专业呀!是高手呀
回复
8楼
同意四楼的
加钢支托在梁端部相当于加腋
回复
9楼
加钢支托在梁端部相当于加腋
回复
10楼
采用梁加腋以减少 梁计算跨度的方法 可以试试
回复
11楼
诚征加固工程师
回复