管道倒流防止器谁在设计中使用过
wzj3749
wzj3749 Lv.2
2005年10月02日 16:50:31
只看楼主

本人在注册考试复习教材中发现,防止水质污染时要使用管道倒流防止器,但实际设计中本人又未遇到,一般采用止回阀防止水流倒流,但从材料上反映出来,两者又有不同之处。请教曾使用过管道倒流器的专家,两者如何区分与使用,谢谢。

本人在注册考试复习教材中发现,防止水质污染时要使用管道倒流防止器,但实际设计中本人又未遇到,一般采用止回阀防止水流倒流,但从材料上反映出来,两者又有不同之处。请教曾使用过管道倒流器的专家,两者如何区分与使用,谢谢。
免费打赏
little_strong
2005年10月03日 02:12:12
2楼
《建筑给水排水设计规范》第3.2.5条明确了管道倒流防止器的适用范围。
本网站的样本中有图片,具体实物我也没见过,大致原理就是两个止回阀,中间有放水装置,当其中一个止回阀损坏发生倒流时,倒流水由放水装置排出
回复
wzj3749
2005年10月08日 12:04:55
3楼
谢谢,有道理。
回复
hjw965
2005年12月28日 20:06:23
4楼
给你两个看看。第一个1.正常水流状态下(流速在2米/秒),动态水压损失不大于0.03mpa 2.型号:LHS41X-16Q 3.口径:50-300 4.体型小,自重轻:DN200的结构长度仅为400mm
第二个。一、用途: 用于高层建筑的供水系统,消防用水系统,空调制水系统,市政供水管道系统等,防止不洁净水倒流入主管的现象发生。 二、特点: 1、双止回阀设计为一体,结构尺寸小,重量轻,..
回复
wzj3749
2006年02月08日 16:56:25
5楼
谢谢指导
回复
pzhwutom
2006年02月10日 07:55:43
6楼
井底之蛙:哦.这是什么?好好看.原来是注册考试的倒流防止器,只闻其名,不见其影.
回复
chl_66
2006年02月10日 11:13:43
7楼
倒流防止器的止回效果肯定是保证多了,我们在小区用过DN100的,体积比止回阀大多了。
回复
duwangyang
2006年02月14日 02:09:56
8楼
请参考我上传的标准图。
第一部分
回复
duwangyang
2006年02月14日 02:10:23
9楼
第二部分
回复
duwangyang
2006年02月14日 02:10:44
10楼
第三部分
回复
duwangyang
2006年02月14日 02:11:05
11楼
第四部分
回复