喷淋系统,假设水泵总扬程140米,N层楼面标高68米,泵至N层立管处的损失为8,最不利点压力为10,第N层最不利管线损失为30,那么怎么看待是否要减压?是A:140-70-8和40比较,还是B:(140-70-8)-(30+10)和40比较??搞的都晕了··我觉得应该是A,但是看了几本书··我按照这个倒着算了下··好像对不上啊··按照人家系统图的意思··好像是B,所以我就恍惚了···请赐教
是A:140-70-8和40比较,还是B:(140-70-8)-(30+10)和40比较??
搞的都晕了··我觉得应该是A,但是看了几本书··我按照这个倒着算了下··好像对不上啊··按照人家系统图的意思··好像是B,
所以我就恍惚了···请赐教