请赐教,喷淋减压孔板设置问题····
fenchina520
2010年06月26日 03:06:00
只看楼主

喷淋系统,假设水泵总扬程140米,N层楼面标高68米,泵至N层立管处的损失为8,最不利点压力为10,第N层最不利管线损失为30,那么怎么看待是否要减压?是A:140-70-8和40比较,还是B:(140-70-8)-(30+10)和40比较??搞的都晕了··我觉得应该是A,但是看了几本书··我按照这个倒着算了下··好像对不上啊··按照人家系统图的意思··好像是B,所以我就恍惚了···请赐教

喷淋系统,假设水泵总扬程140米,N层楼面标高68米,泵至N层立管处的损失为8,最不利点压力为10,第N层最不利管线损失为30,那么怎么看待是否要减压?
是A:140-70-8和40比较,还是B:(140-70-8)-(30+10)和40比较??
搞的都晕了··我觉得应该是A,但是看了几本书··我按照这个倒着算了下··好像对不上啊··按照人家系统图的意思··好像是B,
所以我就恍惚了···请赐教
poedan
2010年06月27日 11:55:42
2楼
一般来说,规范控制水流指示器处(即减压孔板处)的压力不大于0.40MPa,故至少应该按照A进行选择,这是最低要求,当然很必要验证0.40MPa是否能够满足喷水强度和最不利喷头的压力要求。如果根据布置的管网计算发现压力小于0.40MPa,当然可以按照B计算,这是精确计算的结果啊;如果根据布置的管网计算发现压力大于0.40MPa,可以得知你布置的管网太大,可以通过放大管径或是增加立管及水流指示器的方法降低管网的压力!