请问大于800mm高的闷顶,内部主要是电线等,选择什么方式灭火?普通湿式喷淋系统可以吗?
请问大于800mm高的闷顶,内部主要是电线等,选择什么方式灭火?普通湿式喷淋系统可以吗?
2楼
啊?这个不行吧?我手头没有规范,你参照下变电站消防的相关部分吧,类似电缆层的消防,应该是放置二氧化碳灭火器就行,你看一下间距是多少
回复
3楼
吊顶下面是什么灭火设备,如果是水,那么上面就用水,如果是气体,那么就用气体。
回复
4楼
谢谢答复。
今天问了总工,用湿式系统没有问题。
回复
5楼
没有可燃物可以 不设灭火系统 看规范
回复
6楼
规范规定大于800mm的闷顶内,有可燃物要设置喷淋系统,那导线穿管了,算不算有可燃物呢?
回复
7楼
导线穿管那也是阻燃型的。
回复
8楼
吊顶内的电线管是阻燃的,所以可以用喷淋的,
回复