关于高压计量
peipei913
peipei913 Lv.2
2010年06月25日 15:23:26
只看楼主

我有一10KV配电室,为两路进线。因其它原因,将一路进线做为出线供另一配电室使用。也就是两配电室之间的联络。原计量表走的正常,现在不走了。与此有关吗

我有一10KV配电室,为两路进线。因其它原因,将一路进线做为出线供另一配电室使用。也就是两配电室之间的联络。原计量表走的正常,现在不走了。与此有关吗
免费打赏
sunjunjun1985925
2010年06月25日 15:33:25
2楼
可能有一定关系。本人建议检查一下进入互感器电流多少?不行就检查一下你的表。
本人愚建
回复
一指慢
2010年06月26日 00:18:32
3楼

电流的方向变了。
回复
chnp38
2010年06月26日 16:53:29
4楼
同意楼上的意见,将该柜中的CT反一个方向试试,应该可以解决问题了,具体分析可以用相量图进行。
别忘了,找到原因后和大家分享,呵呵。
回复
sh_qi
2010年07月02日 18:47:41
5楼
:victory: :victory:
回复
dsy123456
2010年07月03日 09:44:36
6楼
计量反向了,就不计量了。
回复
xuelanhu520
2010年07月19日 13:58:32
7楼
:victory:
回复
ym810
2010年07月19日 14:02:52
8楼
看看你的计量表计是不是,电子智能型的有肯能具有防逆功能!!!!