有一台155kw电机,变压器引出电源150米,电机启动一下就停,电机和控制回路没有问题,电缆铝芯150平方,直接启动方式,变压器315kva,在边上的315kva变压器试没问题。是否线路太长压降太大引起启动不了。谢谢!
有一台155kw电机,变压器引出电源150米,电机启动一下就停,电机和控制回路没有问题,电缆铝芯150平方,直接启动方式,变压器315kva,在边上的315kva变压器试没问题。是否线路太长压降太大引起启动不了。谢谢!
12楼
ddddddd
回复
13楼
:lol
直接启动,启动一下就停了?楼主肯定重载吧。。。
改变频吧。。。
回复
14楼
压降大了,建议楼主采取自耦降压启动方式。
回复
15楼
空车
回复
16楼
回复
17楼
315kVA的变压器,直接启动155kW的电动机,真是开玩笑!
通常直接启动的电动机功率不得超过变压器容量的30%,请问楼主,你的电动机是变压器的百分之几????
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-6-25 23:11 编辑 ]
回复
18楼
155KW电机直接启动,胆子是大了点,空载也悬。
回复
19楼
说的正点,这是最基本的常识
回复
20楼
建议采用降压启动。。
回复
21楼
:lol
启动一下就停了,有点怀疑是启动转矩跟负载相差过大。。再降压。。。