有一台155kw电机,变压器引出电源150米,电机启动一下就停,电机和控制回路没有问题,电缆铝芯150平方,直接启动方式,变压器315kva,在边上的315kva变压器试没问题。是否线路太长压降太大引起启动不了。谢谢!
有一台155kw电机,变压器引出电源150米,电机启动一下就停,电机和控制回路没有问题,电缆铝芯150平方,直接启动方式,变压器315kva,在边上的315kva变压器试没问题。是否线路太长压降太大引起启动不了。谢谢!
2楼
应该是这个原因吧!压降太大了,改个起动方式自藕降压起动吧
回复
3楼
150平方,150米距离,压降在5%左右,是不是开关瞬动值整定小了,或者电机绝缘问题?
回复
4楼
电机正常的 接在边上的变压器没问题,空开也没有跳,就是启动不了
回复
5楼
并一根电缆 能否启动?
回复
6楼
变压器315kva,155kw电机,直接启动方式,是哪位师傅教你的?
回复
7楼
:) :) :) :)
回复
8楼
粗步算了一下,用旁边的变压器启动时机端电压85%U,加150m铝电缆后只有73%。
回复
9楼
很常见的 只是你没见过而已
回复
10楼
来啊
回复
11楼
什么电机?转速?什么负载?
回复