单位接了一个改造的工程,原建筑物为11层医院病房楼,混凝土框架结构,平面为L形,现在要进行接建改造,把L形的缺口补起来成为矩形。接建部分做高层钢结构框架,而且出图必须图审,之前问市里图审中心,两家不同意用钢结构接建,省院的图审中心同意用钢结构,但需要按超限建筑物进行设计审查。额滴神啊,超限审查~~~想想头都大。哪位大侠曾做过高层钢框架与高层混凝土框架的共同分析?能否提供一下建议,如果您肯赐教就更不胜感激了!

2010年07月24日 18:21:23
22楼
学习:
1、不要每层都连,新加钢结构有一定刚度,连接位置以上位移满足要求,就可以不相互连接,这样就可以释放一些力。
2、加强新建钢结构部分的刚度,使用允许,沿短跨方向加设支撑,使两侧不同结构的抗侧刚度比值达到最优,相互无负担最好,尽可能往现有混凝土结构少传力,减少加固的工程量。
3、选用轻质材料。
回复
a0703110116
2010年08月07日 00:48:50
23楼
学习学习,做设计还是很喜欢的~~
回复
拱廊
2010年08月22日 16:58:17
24楼
好复杂,只能旁观一下
回复
gaojunlh
2010年08月22日 20:31:59
25楼
建议分开设计,感觉是最保险的作法,基础处理也容易。用剪力墙来控制侧刚。