定时限高压断路器速断保护时间长时为可达1~4S以上,请问这时电流表会烧坏吗?另外还有过电流保护是反时限的,它们应该怎么样选定才能保证电流表不会被烧呢?

定时限高压断路器速断保护时间长时为可达1~4S以上,请问这时电流表会烧坏吗?
另外还有过电流保护是反时限的,它们应该怎么样选定才能保证电流表不会被烧呢?
免费打赏
nlb
2005年09月29日 18:10:54
2楼

不必担心电流表被烧。测量CT在通过短路电流时会饱和,此时其二次输出电流并不成正比。
回复
nlb
2005年09月29日 18:11:19
3楼

错了,速断的动作时间是0秒,超过0秒就不叫速断了。
回复
tsml
2005年09月29日 19:25:13
4楼
我是说定时限速断保护,上下级配合要定时限的。
回复
nlb
2005年09月30日 18:05:50
5楼

那叫定时限过电流,不叫定时限速断。
回复
tsml
2005年10月01日 00:40:29
6楼
但是工业民用配电手册上就既有定时限过电流又有定时限速断保护。
回复
zbkq
2005年10月01日 00:43:19
7楼
仪表一般都有过负荷能力。
回复
nlb
2005年10月04日 10:38:14
8楼
哦,是有无时限速断与带时限速断之分,但 带时限速断的延时不会达到4秒的,一般都是0.5 秒。
回复
lijing-007
2005年10月05日 00:59:49
9楼

同意NLB的回答.我单位的测量表计和保护是同时接在一个测量回路中,所以担心发生短路等情况时保护不会动作.
回复
nlb
2005年10月05日 07:52:59
10楼

用在保护中的CT 应按10%误差校验。