请问大家对于城市电缆隧道要求做电缆防火封堵的,一些技术要求,需要做多厚的墙。防火门事多大的。请大家回复的详细些。谢谢大家。

请问大家对于城市电缆隧道要求做电缆防火封堵的,一些技术要求,需要做多厚的墙。防火门事多大的。
请大家回复的详细些。谢谢大家。
免费打赏
lingxuct
2010年06月24日 18:06:03
2楼
请查有关防火安全的规范。
回复
czceh
2010年06月25日 16:04:30
3楼
电缆隧道两端均应设通往地面的安全出口;当电缆隧道长度超过100m时,中间应加设安全出口,其间距不应超过75m。电缆竖井以及隔墙上的门均应采用丙级防火门。电缆隧道在进出楼房、配电装置室时,在建筑物外墙处应设置防火墙。电缆隧道的防火墙上应采用甲级防火门。当管道穿过防火墙时,管道与防火墙之间的缝隙应采用不燃烧材料填塞。详细内容请查防火设计规范。
回复
txl2755
2010年07月22日 15:09:29
4楼
谢谢大家的指点,我主要想知道,电缆隧道需要做防火墙和防火门,要求多高,厚度是多少。我现在也是刚开始学习这些。知道的请详细指点下我。谢谢大家了。
祝大家工作顺利。
回复
best1daniel
2010年11月18日 14:59:56
5楼
有没有针对电缆隧道的国标呢?
回复
独伴寒雪
2010年11月23日 10:42:46
6楼
我也想知道,特别希望能有一个专门针对电缆隧道的规范,这样查找太累了。
回复
junhan2012
2012年01月03日 20:33:06
7楼
市政电缆相关设计
小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆土建设计,自己建了一个群,有做市政电缆设

计或讨论市政电缆设计相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
回复
luohui_1966
2017年04月15日 16:59:42
8楼
xuexixuexi ..
回复
lmoony8
2017年04月17日 13:40:18
9楼
学习一下,正好找相关资料!
回复
a396673967
2017年04月17日 14:06:36
10楼
感谢楼主分享
回复