所有弱电电源一定都要双电源吗?
legar0818
legar0818 Lv.2
2005年09月29日 15:12:57
只看楼主

上周作了个超市,审图公司要求所有弱电的供电电源都是双切包括消防、广播、监控、电脑、电话机房都要设单独电源,而且要两路进线双切换供电。到底有没有强制性的规范要求啊?

上周作了个超市,审图公司要求所有弱电的供电电源都是双切
包括消防、广播、监控、电脑、电话机房都要设单独电源,而且要两路进线双切换供电。

到底有没有强制性的规范要求啊?
免费打赏
zhh_1977
2005年09月29日 15:52:16
2楼
消防是一定要的,别的好象没什么强制的,但电脑房应该有UPS
其余的关注中…………
回复
legar0818
2005年09月29日 16:00:37
3楼
理解和楼上的大哥差不多,但有没有更具体的说明啊
回复
lfzs1230
2005年09月29日 17:41:39
4楼
广播如果是作为消防广播的,就需要2路电源,其他的监控、电脑、电话机房一般都是2路供电的,没有什么问题啊
干吗非得是不是强规阿?一般的规定也不能随便违反阿,如果违反了强规,后果比较严重
回复
legar0818
2005年09月29日 18:03:18
5楼
有关消防的肯定是要双路电源供电,但象其他几个,好象没看到有规范说是非要双路电源供电啊,最好也就是再加个UPS了

呵呵,这个碰到哪个业主有点哪个的,不是很好说了,所以小弟还是想搞的清楚一点
回复
crazyboy
2005年09月29日 21:33:22
6楼
消防、广播、监控经常共用房间,就都用双路电源了一起配了,电话机房好像是电信的行业要求吧,一般也就双路对付了;反正我是弱电专业都这么提条件给我,我就这么做了
回复
liuhinly
2005年09月29日 23:46:25
7楼
规范没要求本来可以不做的,但是既然甲方要求就照做吧.
回复
cwq123
2005年09月30日 00:11:21
8楼
不一定全部采用双电源,关键要看设备的负荷等级,不知道你的超市有多大?
回复
legar0818
2005年10月10日 10:07:23
9楼


这个不是很大,大约20000个平方
回复
renshenghebi
2006年06月09日 16:14:09
10楼
正在学习中,谢谢!
回复
cqy129129129
2006年06月09日 16:43:42
11楼
经营用的计算机系统用电负荷在大型商场为一级负荷,必须双电源供电,其余可参照,
回复