一台Y型11KW三相异步电机,运行电流21A,电网功率因数0.75,变压器低压端至电机的输电距离500米,实测电机运行时电压为390伏,问若采用就地无功补偿,需要并联多少Kvar容量的电容器,补偿后一年按3000小时算,可节约多少度有功电能?请各位行内专家帮我算一算,谢谢!
一台Y型11KW三相异步电机,运行电流21A,电网功率因数0.75,变压器低压端至电机的输电距离500米,实测电机运行时电压为390伏,问若采用就地无功补偿,需要并联多少Kvar容量的电容器,补偿后一年按3000小时算,可节约多少度有功电能?请各位行内专家帮我算一算,谢谢!
12楼
变压器低压側输出就是400v
回复
13楼
简易的估算是不确实的,建议还是经过仔细的计算来
回复
14楼
缺个1.732。
回复
15楼
此时SINa=1,全是无功电流。
最好再乘以个0.9,《手册》要求是不大于励磁电流的0.9。
回复
16楼
电网功率怎么那么低呢?
但是电压还高,这个是不是会有一点点矛盾呢?
是否应该补偿?期待更详尽的答复!
回复
17楼
电机侧电压390V很正常,实际的现场变压器输出在400V~440V都很常见,通过计算你在就地补偿5Kvar/400V的三相电容器,可将功率因数补偿到0.95。
回复
18楼
可以这样算:
电容补偿量=电机功率*(补偿后的功率因数的正切值-补偿前的功率因数的正切值)
Q=Pe*0.53
=5.8KVAR
比原先提高26%,大约一年可节电20000度。另外,当功率因数为0.75时,每月应增收电费7.5%,功率因数0.95时,减收电费0.75%;这一块节约8.25%,一年少收电费约4000元(电费按每度0.5元计)
回复
19楼
一年可节约20000度电,是如何算出的?在电机处进行就地补偿,功率因数提高,有功功率不变但电流将大幅度下降,所以线路损耗将大幅度下降,节省的电能只能是线损,KW数同线路的阻抗有关(既导线的截面积,长度、线路触点等有关),目前只知道线路是500米,导线的截面未知(5%压降应该不低于16平方铜线),触点阻抗也不好估算。如果以无功率经济当量估算比较简单,低压一般取0.15KW,一般补偿到0.95,既5.8*0.15=0.87KW,节电率可以达到0.87/11=8%一年3000小时可以节省2610度,企业电费价分峰谷平,10KW进线 峰0978 平0.6252 谷0.272 2610*0.63=1644.3元
另外一般电业局要求企业功率因数必须达到0.90,所以在变压器低压母线都有集中补偿(既在配电室安装电容柜)所以此处的功率因数已基本保持在0.95左右,所以如果在电动机处就近补偿,不存在减免功率因数调节费的问题。
回复
20楼
kjh j 89 jj
回复
21楼
[ 引用 ] 2005-09-30 15:06:04.0 第 4 楼
Q=U*I*sina (I是电动机实测空载电流)
这个公式应该是无功功率的
回复