一台Y型11KW三相异步电机,运行电流21A,电网功率因数0.75,变压器低压端至电机的输电距离500米,实测电机运行时电压为390伏,问若采用就地无功补偿,需要并联多少Kvar容量的电容器,补偿后一年按3000小时算,可节约多少度有功电能?请各位行内专家帮我算一算,谢谢!
一台Y型11KW三相异步电机,运行电流21A,电网功率因数0.75,变压器低压端至电机的输电距离500米,实测电机运行时电压为390伏,问若采用就地无功补偿,需要并联多少Kvar容量的电容器,补偿后一年按3000小时算,可节约多少度有功电能?请各位行内专家帮我算一算,谢谢!
2楼
500米远的地方,电机运行电压为390V?比额定电压380V还高?!你的电压表肯定出问题了
回复
3楼
关注
回复
4楼
Q=U*I*sina (I是电动机实测空载电流)
回复
5楼
如果是390V,那还补什么呢?应该去掉一些电容补偿才对呀
回复
6楼
你的公式不对
回复
7楼
请版主教教我们这些不懂的.这个公式没用过
回复
8楼
可能,因为低压母排400伏。
回复
9楼
《工业与民用配电设计手册》有公式。
回复
10楼
说的也是.但如果那样,就无须电容补偿了.
回复
11楼
电动机单机电容补偿时,为了防止出现自励磁过电压,应保证额定电压下电动机断电时,电容器的放电电流不大于电动机空载电流I0,于是得到单机的电容补偿容量为:Q大于1.732*Un*I0. I0有制造厂提供.当无法得知I0时,以I0=2In(1-功率因数)估算.或者,I0/In,大容量电机也取20~35%;小容量取35~50%.