请教:如何计算三相电机的电容补偿量?
wjq339
wjq339 Lv.3
2005年09月29日 12:58:04
只看楼主

一台Y型11KW三相异步电机,运行电流21A,电网功率因数0.75,变压器低压端至电机的输电距离500米,实测电机运行时电压为390伏,问若采用就地无功补偿,需要并联多少Kvar容量的电容器,补偿后一年按3000小时算,可节约多少度有功电能?请各位行内专家帮我算一算,谢谢!

一台Y型11KW三相异步电机,运行电流21A,电网功率因数0.75,变压器低压端至电机的输电距离500米,实测电机运行时电压为390伏,问若采用就地无功补偿,需要并联多少Kvar容量的电容器,补偿后一年按3000小时算,可节约多少度有功电能?请各位行内专家帮我算一算,谢谢!
免费打赏
大鼻山
2005年09月29日 13:10:58
2楼

500米远的地方,电机运行电压为390V?比额定电压380V还高?!你的电压表肯定出问题了
回复
haizhong
2005年09月30日 08:14:51
3楼
关注
回复
diamondgoat
2005年09月30日 15:06:04
4楼
Q=U*I*sina (I是电动机实测空载电流)
回复
大鼻山
2005年09月30日 19:55:54
5楼

如果是390V,那还补什么呢?应该去掉一些电容补偿才对呀
回复
大鼻山
2005年09月30日 19:56:11
6楼

你的公式不对
回复
zqhnom
2005年10月01日 01:19:28
7楼
请版主教教我们这些不懂的.这个公式没用过
回复
李兴龙机电科技
2005年10月01日 16:00:31
8楼

可能,因为低压母排400伏。
回复
李兴龙机电科技
2005年10月01日 16:01:19
9楼
《工业与民用配电设计手册》有公式。
回复
大鼻山
2005年10月01日 16:39:48
10楼

说的也是.但如果那样,就无须电容补偿了.
回复
大鼻山
2005年10月01日 16:48:24
11楼

电动机单机电容补偿时,为了防止出现自励磁过电压,应保证额定电压下电动机断电时,电容器的放电电流不大于电动机空载电流I0,于是得到单机的电容补偿容量为:Q大于1.732*Un*I0. I0有制造厂提供.当无法得知I0时,以I0=2In(1-功率因数)估算.或者,I0/In,大容量电机也取20~35%;小容量取35~50%.
回复