请问大家一个问题:冷却除湿机在23℃下的除湿能力是多少?能否达到40%呢?相对湿度低于多少的时候才需要转轮除湿机?
请问大家一个问题:冷却除湿机在23℃下的除湿能力是多少?能否达到40%呢?
相对湿度低于多少的时候才需要转轮除湿机?
2楼
气象参数就按照广州吧
回复
3楼
在制冷量有保证的情况下,决定除湿机除湿能力的一个关键参数是机器的保守露点温度。
一般说来7度冷冻水的保守露点温度是14度以上。
直接蒸发是盘管的保守露点温度是10度以上。
转轮可以将露点温度拉到-20甚至更低及其以上。
什么情况选什么除湿机其实很简单,在房间散湿量不大的情况下,用房间要求的温湿度查一下房间要求的露点,就出来了。
散湿量大则需要计算一下送风点的露点温度。
例如:23度45%,查焓湿图露点温度为10.1,直接蒸发式盘管可以达到。再低就不保证了。
当然没有新风和室内没有散湿的情况下,23度40%,露点8.5也可以达到。
[
本帖最后由 ecan000 于 2010-6-28 09:12 编辑 ]
回复
4楼
楼上的朋友说得很好
楼主的问题问得还是不到位
回复
5楼
三楼回答问题好专业,可是偶还是不懂
回复
6楼
:)
回复
7楼
冷却除湿,23度,可以做到45%以下,40%以下,就不要用冷却除湿了。建议采用转轮了,可以做到比较低的相对湿度。
回复
8楼
赞同楼主
回复
9楼
3楼回答的不错
支持
关键是露点温度
回复
10楼
学习一下,说得非常好,解决了我的一个问题,拜谢
回复
11楼
三楼的答案:victory: ,但不是很理解!
回复