空调箱的选择
kszh77
kszh77 Lv.2
2005年09月29日 10:16:46
来自于中央空调
只看楼主

我在做设计时,选择室内空调箱通常只按照冷量来选,新风箱只按照风量来选,但同事告诉我风量、冷量都要看,我不知道在什么情况下要看风量,什么情况下要看冷量,或者两者都要考虑,他们是如何计算的?请大家来讨论讨论,提提意见。

我在做设计时,选择室内空调箱通常只按照冷量来选,新风箱只按照风量来选,但同事告诉我风量、冷量都要看,我不知道在什么情况下要看风量,什么情况下要看冷量,或者两者都要考虑,他们是如何计算的?请大家来讨论讨论,提提意见。
免费打赏
qijunshan_qd
2005年09月29日 13:56:20
2楼
室内空调箱的选用当然也要看风量,如果要计算的话,通常是假定送风温差,根据室外和室内设计温度,冷负荷来计算。
新风箱的冷量计算是先知道风量,根据室外和室内温度,(送风温度通常为室内设计温度),来计算冷负荷。所以样本上通常有4、6、8排管。
回复
miavia
2005年09月29日 15:52:01
3楼

我也是选择室内空调箱通常只按照冷量来选,然后再校对一下房间的换气次数,如果满足的就可以了。如果没有满足换气次数要求的就选择排管少一点的,风量大点的。新风箱只按照风量来选,查样本得出制冷量
回复
kszh77
2005年09月30日 10:03:50
4楼
新风箱的选择我赞成2楼的意见,室内空调箱的选择我赞成3楼的,我想问一下,超市的换气次数大概是多少?工厂的换气次数是多少?
回复
miavia
2005年09月30日 11:08:12
5楼

车间需要净化的排风气体(包括车间环境排风和设备局部排风)
一层:
名称 气体成份 房间面积X净高 排风换气次数 风量
压板区 树脂 351m2×11m 4次/小时 15444m3/h
棕化线 H2SO4、NAOH 112.5m2×5.5m 7次/小时 433m3/h
棕化线设备排风(1台) 1526 m3/h
酸性蚀刻 HCL、NH4CL 145m2×5.5m 7次/小时 5583m3/h
开料房 20m2×5.5m 16次/小时 1760m3/h
酸性蚀刻设备排风(2台) 1356m3/h
化学处理 H2O2、H2SO4 115m2×5.5m 6次/小时 3795m3/h
磨板机 H2SO4
化学处理(1台)、磨板机(2台)设备排风 1356m3/h
沉铜拉 甲醛、NAOH、EDTA 265m2×5.5m 14次/小时 20405m3/h
磨板机 H2SO4
沉铜拉(1台)、磨板机(3台)设备排风 15000m3/h
暴光区 醇或醚 3386.5m2×3m 6次/小时 6957m3/h
压板区 H2SO4、过硫酸胺 695m2×5.5m 7次/小时 26758m3/h
干板机 H2SO4 48000m3/h
板面电镀(2台)、干板机(3台)设备排风 2034m3/h
图电拉 H2O2、氰 795m2×5.5m 7次/小时 30608m3/h
干板机 H2SO4
图电拉(3台)设备排风 73530m3/h
干板机(3台)设备排风 2034m3/h
酸性蚀刻 HCL、NH4CL 401m2×5.5m 7次/小时 15438m3/h
碱性蚀刻 NH3、H2O、NAOH
开料房 NH3、H2O、NH4CL 40m2×5.5m 16次/小时 3520m3/h
酸性蚀刻(1台)、碱性蚀刻(2台)设备排风 2034m3/h
局炉房 48m2×5.5m 10次/小时 2640m3/h
局炉房设备排风 2487m3/h
物理实验室 175m2×3m 1.9次/小时 990m3/h
物理实验室设备排风(局炉1台、锡炉1台) 1356m3/h
化学实验室
磨板机 H2SO4、氰 300m2×5.5m 6次/小时 9900m3/h
显影拉 NA2CO3
磨板机(3台)、显影拉(2台)设备排风 3390m3/h
W机)设备排风(1台) 醇或醚 1095m3/h
暴光区、自动涂膜机 醇或醚 460m2×5.5m 6次/小时 15180m3/h
低温局炉房设备排风 2750m3/h
低温局炉房设备排风 有机溶剂 678m3/h
回复
miavia
2005年09月30日 11:10:08
6楼
二层:
名称 气体成份 房间面积X净高 排风换气次数 风量
洗板房 柠檬酸 65m2×5.5m 6次/小时 2145m3/h
洗板机设备排风(2台) 1356m3/h
喷锡房 助焊剂 246m2×5.5m 6次/小时 8118m3/h
喷锡机设备排风(2台) 7776m3/h
喷锡前处理机设备排风<酸>(2台) 1356m3/h
喷锡后处理机设备排风<热水>(2台) 1356m3/h
沉金线 H2SO4、有机酸、氰 26.5m2×5.5m 8次/小时 5830m3/h
沉金拉设备排风(1台) 678m3/h
金手指拉 H2SO4、氰 165m2×5.5m 8次/小时 7260m3/h
金手指拉设备排风(2台) 1356m3/h
白字 有机溶剂、醇或醚 330m2×3m 10次/小时 9900m3/h
网房 有机溶剂、醇或醚 265m2×3m 6次/小时 4770m3/h
局炉房 8220m3/h
抗氧化拉 酸、有机酸(蚁酸) 70m2×5.5m 7次/小时 2695m3/h
抗氧化拉设备排风(1台) 1526m3/h
显影拉设备排风(2台) 1356m3/h
显影拉 NA2CO3、氰 160m2×5.5m 6次/小时 5280m3/h
UV机房 醇或醚 50m2×5.5m 12次/小时 3300m3/h
UV机设备排风 1356m3/h
高温局炉房 50m2×5.5m 10次/小时 2750m3/h
高温局炉房设备排风 3390m3/h
返洗房 50m2×5.5m 6次/小时 1650m3/h
显影拉 NA2CO3、 160m2×5.5m 6次/小时 5280m3/h
显影拉设备排风 1356m3/h
暴光区 醇或醚 440m2×3m 6次/小时 7920m3/h
丝印 醇或醚 680m2×3m 10次/小时 20400m3/h
磨板机 H2SO4、氰 150m2×5.5m 6次/小时 4950m3/h
化学处理 柠檬酸
磨板机(2台)化学处理机(1台)设备排风 2034m3/h
低温局炉房设备排风 有机溶剂 2826m3/h
回复
miavia
2005年09月30日 11:10:36
7楼
三层车间:
名称 气体成份 房间面积X净高 排风换气次数 风量
磨板房 H2SO4 340m2×5.5m 6次/小时 11220m3/h
磨板机设备排风(3台) 2034m3/h
开料房 17m2×5.5m 16次/小时 9724m3/h
黑油房 醇或醚 53 0m2×3m 6次/小时 9540m3/h
蚀刻房 HCL、NAOH、NH4CL 241m2×5.5m 7次/小时 9279m3/h
开料房 HCL、NAOH、NH4CL 20m2×5.5m 16次/小时 1760m3/h
蚀刻机设备排风(2台) 1356m3/h
蚀刻机设备排风(1台) 170m2×5.5m 7次/小时 6545m3/h
磨板房 H2SO4 255m2×5.5m 6次/小时 8415m3/h
磨板机设备排风(3台) 2240m3/h
丝印房 醇或醚 335m2×3m 9次/小时 9045m3/h
W房(UV机) 醇或醚 170m2×5.5m 14次/小时 13090m3/h
UV机)设备排风(5台) 3900m3/h
碳油房 醇或醚 170m2×3m 6次/小时 3060m3/h
局炉房全面通风 170m2×5.5m 8次/小时 7480m3/h
局炉房设备排风 有机溶剂 2034m3/h
抗氧化室 有机酸、H2SO4、H2O2 382.5m2×5.5m 7次/小时 14726m3/h
抗氧化室设备排风 2034m3/h
洗板房 H2SO4 、HCL 247.5m2×5.5m 6次/小时 8168m3/h
洗板房设备排风(3台) 2304m3/h
单面自动生产线 H2SO4、NAOH、HCL 615.5m2×5.5m 7次/小时 23698m3/h
NH4CL、醇或醚
丝印房(四个) 80m2×5.5m 7次/小时 3080m3/h

回复
njzxh
2005年09月30日 11:55:46
8楼
楼上的,连续三贴是什么意思啊?案例?那重开一贴不好吗?
回复

相关推荐