11层办公楼用只有一路10KV电源,怎么办?
lyfwd
lyfwd Lv.3
2005年09月29日 10:02:26
只看楼主

11层办公楼用只有一路10KV电源,怎么办?

11层办公楼用只有一路10KV电源,怎么办?
免费打赏
剑二三
2005年09月29日 11:01:23
2楼
发电机或EPS
回复
2832566
2005年09月29日 11:10:06
3楼
附近借电啦....
回复
qxq98
2005年09月30日 13:41:32
4楼
EPS到底能不能用于动力性负荷?拒我所知EPS只能用于照明类负荷,请懂行者高论!
回复
fengshifei
2005年09月30日 15:02:05
5楼
电梯,消防泵也行呀,我做的都是这样的,审查也不提什么啊。
回复
遵义
2005年09月30日 15:34:53
6楼
用低压电
回复
liang407
2005年09月30日 17:13:17
7楼
肯定可以采用EPS的了,我做过的好几个工程都是那样做的了
回复
crazyboy
2005年09月30日 21:51:34
8楼
有动力型的EPS,至少样本上是这样的
回复
woshidw
2005年09月30日 22:13:08
9楼
1~可以从附近借380的电源
2~也可以配柴油发电机
3~EPS也可以用用,但不推荐
回复
cwq123
2005年10月01日 09:57:42
10楼
十一层办公楼只有一路高压,另加发电机应可以满足要求。
回复
李兴龙机电科技
2005年10月01日 15:55:49
11楼
发电机较好,可以连续工作。
回复