厂房散热
tsl9831
tsl9831 Lv.2
2010年06月24日 00:08:44
只看楼主

面积1000平方,高度8米的钢构厂房,夏季里面温度高达40度以上(机器运转产生大量热),请问如何低成本地解决散热问题(顶部已加保温棉)?顶部加排风扇可以吗?用什么型号?加多少?还有要确保不漏雨。

面积1000平方,高度8米的钢构厂房,夏季里面温度高达40度以上(机器运转产生大量热),请问如何低成本地解决散热问题(顶部已加保温棉)?顶部加排风扇可以吗?用什么型号?加多少?还有要确保不漏雨。
免费打赏
chaos_zzy
2010年08月09日 00:20:38
2楼
简单的做法是根据厂房的总体耗电量(就能与发热量),去计算所需通风量。
详细的话,可以考察厂房外墙的散热及太阳辐射加热等。
回复
tsl9831
2010年08月31日 11:11:01
3楼
:L 这么专业,我就搞不懂了
回复

相关推荐