三菱重工KX4空调报警E40怎样处理
caition
caition Lv.2
2010年06月23日 22:31:17
来自于制冷技术
只看楼主

高压2MPa.低压0.77MPa。高压压力开关导通。高压传感器正常。排气温度99度。冷凝器入口73度。频率90。报警E40。望各位高指教

高压2MPa.低压0.77MPa。高压压力开关导通。高压传感器正常。排气温度99度。冷凝器入口73度。频率90。报警E40。望各位高指教
免费打赏
predator23
2010年06月27日 14:25:26
2楼
是R-410a冷媒吗?
是高压保护
散热风机是否运行(或是否在最高速运行)
散热器是否污垢很多

如果是R-410a,高压2Mpa,又不算太高,是否系统内空气没有抽干凈



都是等有经验的师傅来答吧
回复
caition
2010年06月28日 19:50:22
3楼
R——410a的冷媒。散热良好,冷凝器不脏。新装的机刚过保。主机可以运转。但子机不能。
回复
predator23
2010年06月29日 18:51:48
4楼
排气温度99
好像不太可能
有没有对调温度传感器试一试

跟冷凝器入口相差26度
也不太可能吧
两个温度应该差不多

[ 本帖最后由 predator23 于 2010-6-29 18:56 编辑 ]
回复
caition
2010年06月30日 20:15:17
5楼
是99度,它的热交器入口温度显示范围是—25~73度。99是排出口温度。有排出过热度之说法吧。但不知范围在多少为之正常
回复