多层框架,电算时用不用考虑偶然偏心
dreaming
dreaming Lv.4
2005年09月28日 17:19:10
只看楼主

多层框架,电算时用不用考虑偶然偏心?

多层框架,电算时用不用考虑偶然偏心?
免费打赏
violent007
2005年09月28日 18:28:58
2楼
不需要吧
偶然偏心是高层的东西
回复
lfzzd
2005年09月28日 22:15:49
3楼
不用
回复
zyf5922
2005年09月29日 08:40:40
4楼
考虑和不考虑计算结果基本一样,考虑时结果大一点点,这个我进行试算过,不过既然如此,还是考虑一下比较好,偏于安全嘛
回复
suibing
2005年09月29日 09:03:53
5楼
关于算与不算的区别:
配筋上可能差别不大,但层间位移确有很大的不同

计算了肯定不错,不算也符合规范要求,所以就根据建筑物的重要程度自己定夺吧
回复
hongyuge
2005年09月29日 12:27:53
6楼
一般不用的,我也从来不考虑,多层何来偶然偏心,不用考虑!!
回复
limaolin2004
2005年09月29日 14:57:14
7楼
一般情况下可以不考虑,例如六度区,因多层的框架结构它的变形是剪切变形,这样在造价上也可以节约
回复
suibing
2005年10月29日 15:55:51
8楼
看过最新版的pkpm讲座后,现在这个结论很肯定了,应该考虑,因为pkpm本身没有执行抗震规范的“边榀放大效应”,所以多层结构也应通过“质量偶然偏心”来实现边榀的内力放大。
令大家切记:质量偶然偏心是针对规则结构而设置的,对于不规则的建筑要考虑双向地震作用,这个是强条,不可疏忽。

讲座内容摘录如下:
**规范:高规3.3.3条规定,计算单向地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物边长的5%。
**质量偶然偏心的含义:由偶然因素引起的结构质量分布的变化,将导致结构固有振动特性的变化,因而结构地震作用也将发生变化。
**程序处理方式:程序按简化方式考虑“质量的偶然偏心”:
**X向地震,所有楼层的质心沿Y轴向偏移±5%;
**Y向地震,所有楼层的质心沿X轴向偏移±5%。

**对内力组合的影响:考虑了偶然偏心地震后,就在原有的未偏心的地震基础上,新增加了四个地震工况+5%X、-5%X、+5%Y、-5%Y,在内力组合时,当遇到地震参与组合时,将增加两个偶然偏心地震的组合,即变成三个组合,地震组合数将增加到原来的三倍。
**质量偶然偏心是针对规则结构而设置的,规则结构计算的扭转效应较小,而实际结构在施工、使用时,不可能如计算时那样有规则的变形。所以要考虑质量偶然偏心,以提高结构的安全度。
**程序没有执行抗震规范的“边榀放大效应”,所以多层结构也应通过“质量偶然偏心”来实现边榀的内力放大。
**在结构设计时,一般(多高层)结构只要不考虑“双向地震组合”,均应考虑质量偶然偏心,至少在验算位移比时,应考虑质量偶然偏心。


回复
suibing
2005年10月29日 16:04:53
9楼
一般结构“双向地震组合”与“质量偶然偏心”取其一。
当结构在不考虑“偶然偏心” 的情况下,位移比大于1.2时,结构设计应选择“双向地震组合”。
回复
terryqq
2005年11月09日 21:20:31
10楼
suibing你好厉害
回复
dirwang5209
2005年12月14日 15:01:45
11楼
偶然偏心:验算结构位移比时,总是考虑偶然偏心
A) 位移比超过1.2时,则考虑双向地震作用,不考虑偶然偏心。
B) 位移比不超过1.2时,则考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用。
回复

相关推荐