小学中央空调的负荷不好算啊
tuanjie1980
2010年06月23日 16:42:58
来自于中央空调
只看楼主

对于在小学这种性质的建筑,因为在最冷和最热月学校放假,一般情况下是不会设置中央空调的。但如果需要设置中央空调系统,但寒假和暑假并不投入使用。那么,在负荷计算和机组选型中如何进行确定。一般冷负荷和热负荷计算的软件中,都无法对这种情况做出设置。有没有高手遇到过这种情况,还请多多指教。

对于在小学这种性质的建筑,因为在最冷和最热月学校放假,一般情况下是不会设置中央空调的。但如果需要设置中央空调系统,但寒假和暑假并不投入使用。那么,在负荷计算和机组选型中如何进行确定。一般冷负荷和热负荷计算的软件中,都无法对这种情况做出设置。
有没有高手遇到过这种情况,还请多多指教。
免费打赏
yangcongyong
2010年06月28日 14:58:22
22楼
学校现在也有地源热泵财政补贴,我就做过一个小学安装水源热泵的工程。没什么奇怪的
回复
yy7014
2010年06月28日 15:53:28
23楼
这是哪里的小学啊
回复
penghy1981
2010年06月28日 23:35:49
24楼
叫甲方安装分体式空调吧 真的没必要 或者让他装可变冷媒流量 就是多联机中央空调 同意这个观点:lol
回复
weweii
2010年06月29日 02:13:30
25楼
对于在小学这种性质的建筑,因为在最冷和最热月学校放假,一般情况下是不会设置中央空调的。但如果需要设置中央空调系统,但寒假和暑假并不投入使用。那么,在负荷计算和机组选型中如何进行确定。一般冷负荷和热负荷计算的软件中,都无法对这种情况做出设置。
有没有高手遇到过这种情况,还请多多指教。
回复
yaoshanliebao
2010年06月29日 09:34:39
26楼
我觉得,如果真要上中央空调就按正常标准来配,免得一旦假期搞个什么教师培训的用到教室,那时温度降不下来就不好交差了。
回复
maoxinqing
2010年06月29日 10:47:11
27楼
既然学校有这个经济能力做中央空调,当然要按照当地最高负荷来选择了,最多在最后的设备选型上的保险系数取小点就好了。
回复
amomo2006
2010年06月29日 11:25:24
28楼
这个不难啊,算的时候还是根据常规算法。最后出结果时把建筑外围负荷打个折扣就可以了。一般是7到8折吧。呵呵
回复
zsmsee
2010年06月29日 16:27:32
29楼
没做过哦
回复
amani66
2010年06月29日 21:15:35
30楼
你可以根据当地气温情况找个比你当地夏天温度稍低冬天温度稍高的地方作为设计参数
回复
rrhhui
2010年06月30日 09:29:00
31楼
我倒是做过小学,中学,幼儿园都做中央空调的,只是负荷就按照正常计算,没有考虑假期问题。。。呵呵。。。