一厨两卫的住宅,给水入户管DN25,找平层做还是吊顶做?纠结,高手指点!!
ywzfb450
ywzfb450 Lv.4
2010年06月23日 15:17:43
只看楼主

一厨两卫的住宅,各器具当量:厨房0.75,脸盆0.75*2,坐便0.5*2,淋浴075*2,洗衣机1.0 设计秒流量0.5L/s。PPR管,DN25v=1.18<1.2;DN20v=1.96>1.0,所以选DN25入户管。如果找平层敷设,DN25管子接头处外径差不多40mm,一般建筑找平层20~25mm,就算压槽也很勉强,很可能钢筋保护层会不够。如果不找平层入户那就要吊顶入户,贴板底,穿梁留套管。太影响美观,一般现在都是毛坯,交房时很难向住户交待啊!!而且就算住户以后装修吊顶解决掉,前室部分一般很少吊顶的啊~~~很纠结,一般我们都会让施工方把管子改成DN20的,但不出变更,各位高手有没有其它好的方法解决啊??

2010年06月23日 16:05:25
2楼
真可悲,自己顶一下自己
回复
xupeng
2010年06月23日 17:15:49
3楼
最好直埋垫层,事先与结构专业沟通决定垫层厚度(3-4公分)。如果明吊安装应该与甲方沟通,经过甲方认可!
另外一厨两卫总管DN20偏小,流速高噪音大!DN25为宜!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2010-6-23 17:20 编辑 ]
回复
lqmawei
2010年06月23日 17:31:31
4楼
刚遇到和你差不多的问题,
回复
weilmeng
2010年06月23日 22:43:43
5楼
建议你还是选用25的,贴梁板做
回复
reinating
2010年06月25日 00:13:17
6楼
结构降板处理,这应该是建筑考虑的啊
回复
helsing
2010年06月25日 17:03:31
7楼
施工单位技术过硬的话,可以考虑埋在楼板内,找平层太薄了, 结构降板处理也是一种办法;最好不要走吊顶,甲方肯定不会同意的
回复
mnliya
2010年06月25日 19:11:12
8楼
吊顶内敷设,立管暗装墙里
回复
piao1981910
2010年06月25日 20:02:29
9楼
一般情况下还是走垫层里,为什么不是采用塑料管呢
回复
tcz163
2010年06月26日 16:32:10
10楼
这个应该跟结构和建筑沟通好,怎样做美观又合符规范要求,所以这牵涉到沟通问题和技术结合问题。
回复
tcz163
2010年06月26日 16:32:39
11楼
这个应该跟结构和建筑沟通好,怎样做美观又合符规范要求,所以这牵涉到沟通问题和技术结合问题。