一个很细微的问题
spr2004
spr2004 Lv.7
2005年09月28日 15:07:11
只看楼主

一个10层住宅楼,一二层为商店,二层有卫生间,一层无,卫生间排水单独排出,可我计算不通气的话管径的DN150,否则的加通气管,没有地方设只能从侧墙排出,大家是怎么作的呢

一个10层住宅楼,一二层为商店,二层有卫生间,一层无,卫生间排水单独排出,可我计算不通气的话管径的DN150,否则的加通气管,没有地方设只能从侧墙排出,大家是怎么作的呢
免费打赏
zhushuguang
2005年09月28日 15:32:12
2楼
侧墙可以呀。你要注意不要靠近窗户。下载一些图纸看看
回复
fengmanxilou
2005年09月28日 16:04:27
3楼
建议还是伸顶的好,你在下面做侧排的话,可能有时候有味道!特别夏天无风,艳阳高照的时候!
回复
little_strong
2005年09月28日 18:54:31
4楼
作吸气阀可以吗
回复
ylkj
2005年09月29日 09:39:50
5楼
有种做法比较简单实用。请浏览yylkj.co.163.com.专利技术免费咨询02128553328