求助:三极断路器有接地保护吗?怎么实现的?
默默超越自己
2010年06月23日 14:09:51
来自于断路器
只看楼主

三极的低压断路器,比如塑壳、框架,三极怎么实现接地保护?还是只有4极才能有接地保护?三极只有不平衡保护?

三极的低压断路器,比如塑壳、框架,三极怎么实现接地保护?还是只有4极才能有接地保护?三极只有不平衡保护?
免费打赏
ntsk
2010年06月23日 23:00:30
2楼
接地保护有两种:T型【矢量和型】和W型【中性线接地型】

T型可以这样记忆:各相电流分别由独立互感器采集,运算其矢量和,判定接地状况。

W型可以这样记忆:变压器接地中性线上,放置一个互感器,检测接地中性线上的电流,判定接地状况。

对于3P的断路器,实现接地保护有三种:
一种是分别采集三相电流,运算矢量和
一种是除了3相互感器之外,另配备一只N相互感器,分别采集三相及N相的电流。运算矢量和。

第三种,就是上面说的W型。

对于三相不平衡保护,判定依据是一个三相不平衡度。

这个不平衡度,好像是用三相最大与最小电流除以最大值再换算成百分比那么弄的。

以上是两种保护的区别。

供您理解接地保护,三极接地保护,和三相不平衡保护 参考。


在塑壳和微断产品中
多数采用的是求矢量和的零序互感器,实现的是漏电保护。

在万能式断路器中
标准配置的接地保护,多数是矢量和型的接地保护。 【很少有人选用3P+NT型的接地保护方式】
大部分厂家在控制器功能简述的章节部分,都会有关于接地保护类型的介绍。
三相不平衡度,一般包含在控制器功能中。

[ 本帖最后由 ntsk 于 2010-6-23 23:04 编辑 ]
回复
默默超越自己
2010年06月24日 09:09:47
3楼
:victory: 非常谢谢你的解释,很清楚,祝你生活开心,工作愉快。
回复
lingxuct
2010年06月24日 12:44:47
4楼
楼主的问题有这么复杂啊?

个人意见:低压系统是中性点直接接地系统,设备发生单相接地故障时,就相当于单相短路,短路电流使断路器跳闸。
回复
默默超越自己
2010年06月24日 13:12:08
5楼
区管的说法我不明白,接地保护实际是很小的电流啊,比额定电流要小的多。并非短路保护。
回复
jack_dandan
2011年03月13日 16:45:19
6楼
回复
liqing126
2011年03月15日 21:43:16
7楼
解散的非常好,谢谢,辛苦了
回复
electricity
2021年03月23日 13:34:20
8楼

接地保护有两种:T型【矢量和型】和W型【中性线接地型】

回复
feily722
2021年08月07日 09:08:17
9楼

四段保护控制器,外接N极CT

回复

相关推荐

APP内打开