正在设计的一个甲、乙类厂房中的一些消防设计问题探讨
bkscat
bkscat Lv.2
2005年09月27日 22:14:31
只看楼主

我现在正在做一个厂区,其中有生产车间四个,成品仓库一个,原料仓库一个,锅炉房一个。具体的危险等级和结构类型如下: 项目名称 危险性分类 生产品种 耐火等级 结构形式生产车间1 甲(闪点<28。) 树脂反应釜 二 钢构生产车间2 甲(闪点<28。) 表面活性剂 二 钢构生产车间3 甲(闪点<28。) 甲缩醛反应塔、碳酸二甲酯反应装置 二 露天生产车间4 甲(闪点<28。) 搅拌反应釜、生产电子化学品,绝缘油生产 二 砼框架

我现在正在做一个厂区,其中有生产车间四个,成品仓库一个,原料仓库一个,锅炉房一个。具体的危险等级和结构类型如下:
项目名称 危险性分类 生产品种 耐火等级 结构形式
生产车间1 甲(闪点<28。) 树脂反应釜 二 钢构
生产车间2 甲(闪点<28。) 表面活性剂 二 钢构
生产车间3 甲(闪点<28。) 甲缩醛反应塔、碳酸二甲酯反应装置 二 露天
生产车间4 甲(闪点<28。) 搅拌反应釜、生产电子化学品,绝缘油生产 二 砼框架
成品仓库 乙(闪点>28。<60 。) 尿素、绝缘油、催化剂、助焊剂 二 砼框架
原料仓库 乙(闪点>28。<60 。) 尿素、绝缘油、催化剂、助焊剂 二 开敞
储油灌 甲(闪点<28。) 甲醇、甲苯 二 露天

公司生产所用原料
1.松香 2.异丙醇 3.甲苯 4.醋酸乙脂 5.树脂 6.丙稀酸 7.双酚醛

公司产生产品
1.表面活性剂 2.助焊剂 3.绝缘油 4.树脂加工产品


我查了一下规范,发现规范对于厂房是否需要设置自动喷淋或是气体灭火等规定的并不是很严格,在规范中并不要求一定要做自动灭火系统。本工程中的厂房均未超过设定的建筑面积,是否表明无需再作自喷?但是低规中有一条规定甲、乙类厂房需用蒸汽操作的,宜设置蒸汽灭火系统。请问有没有哪位同行做过蒸汽灭火系统的?系统是如何设置的呢?
如果真的只按照规范,似乎只需要做消火栓系统与灭火器,但是作为甲类厂房,如此危险的地方,不做又很不妥。可否做气体灭火系统代替自喷?

本人对这个工程还有很多疑问,因为以前没有做过甲类的厂房,希望有经验的同行指点一下。希望大家多多提出宝贵意见!
小女子这厢有礼了!
免费打赏
bkscat
2005年09月27日 22:26:42
2楼
请大家多多帮忙!
多谢多谢!
回复
cgj131
2005年09月28日 11:01:59
3楼
可燃物闪点较低,查一下危险等级,一般做自喷或喷雾,储油罐要做防护冷却.如果做蒸汽灭火对蒸汽参数有要求,不是所有蒸汽都能灭火,蒸汽又不能适用所有火灾,比如防护冷却.蒸汽灭火不常用.同时注意钢结构的耐火等级能否达到要求,不能的话要采取措施. 
回复
cgj131
2005年09月28日 11:05:56
4楼
还要注意遇水发生化学反应的不能采用水消防.
回复
123
2005年09月28日 13:46:57
5楼
甲乙类厂房可以采用钢结构的吗,如果做保护层,可行吗,我们一般采用钢筋混凝土框架结构。水专业
回复
bkscat
2005年09月28日 14:56:56
6楼




耐火等级建筑及结构专业已经做到二级耐火等级了。
cgj131:请教一下,查过危险等级已经是严重危险级了,难道确定做不做喷淋是按照危险等级确定的吗?为什么规范上没有明确的规定?
另外有关蒸汽灭火的规定在低规第8.7.6条,包括使用蒸汽的甲、乙类厂房。所以我才不知道该怎么做。
储油罐在露天放置,一般如何做冷却防护?

多谢各位大侠的指点赐教!!!
回复
zjf2002
2005年09月28日 15:30:12
7楼
对于你提到的甲类厂房(特别是液体),规范上包括石化规确实都没有详细的规定要做自动喷淋的范围,但就你以上提到的甲类液体厂房,现在一般审图公司或消防局都是要求做自动喷淋的,最好是泡沫喷淋。喷淋强度可按严重危险I级。
对于局部反应釜(特别是带搅拌的反应釜)上方,最好局部设雨淋,此处最容易发生火灾。
储油灌一般设低倍数泡沫灭火系统+水泡冷却。
蒸汽灭火系统大家多用得比较少,详细可看给排水设计手册,有蒸汽灭火系统的设计参数等介绍。
气体灭火肯定是不适用的。
拙见!
回复
bkscat
2005年09月28日 23:03:35
8楼


多谢ZJF2002指点!高人高人!
有拨开云雾见青天之感阿!
小女子再次有礼!鞠躬再鞠躬!

回复
痛并快乐
2005年09月30日 16:33:36
9楼
泡沫喷淋,开式系统,本人去年设计了一个美国项目和一个瑞士项目,有蒸馏塔,甲醇呢。
回复
痛并快乐
2005年09月30日 16:35:30
10楼
本人设计的是水溶性甲类液体,国内做得很少。
回复
bkscat
2005年09月30日 16:42:24
11楼
正在设计的一个甲、乙类厂房中的一些消防设计问题探讨