问题!多层住宅问题~请大家积极发言,只要是认真发言就奖币~~
大船
大船 Lv.4
2010年06月23日 01:29:29
来自于建筑规范
只看楼主

希望这样能把网易论坛的人气带动起来:handshake ~~~多层住宅一梯可以做到多少户!高规上要求不超过十八层,面积小于650平,不超过8户,可以做一部梯子,低规上没有说啊!多层一梯最多能做多少户啊?是多少都可以吗?只要户门到楼梯间不超过15米就可以吗??还有通廊式住宅,多长内走廊算通廊,18X30米做高层是可以做塔式和通廊式,怎么分啊[ 本帖最后由 liuge1888 于 2010-6-23 11:18 编辑

希望这样能把网易论坛的人气带动起来:handshake ~~~
多层住宅一梯可以做到多少户!
高规上要求不超过十八层,面积小于650平,不超过8户,可以做一部梯子,低规上没有说啊!
多层一梯最多能做多少户啊?是多少都可以吗?只要户门到楼梯间不超过15米就可以吗??
还有通廊式住宅,多长内走廊算通廊,18X30米做高层是可以做塔式和通廊式,怎么分啊

[ 本帖最后由 liuge1888 于 2010-6-23 11:18 编辑 ]
免费打赏
nybz1234567
2010年06月30日 11:54:03
12楼
住宅设计规范
2.0.21 塔式高层住宅 apartment of tower building
以共用楼梯、电梯为核心布置多套住房的高层住宅。
2.0.22 通廊式高层住宅 gallery tall building of apartment
以共用楼梯、电梯通过内、外廊进入各套住房的高层住宅。

走道长度,据说不足作为依据。
回复
nybz1234567
2010年06月30日 11:56:39
13楼
多层的塔式和通廊式概念,应该是可以套上述条文规定的。
这里只说概念,不提别的。
回复
大船
2010年07月01日 12:39:29
14楼
个人觉得塔式高层住宅和通廊式高层住宅 在概念上划分的不严格,不清楚,要是有图做依据就好了
下面发个图,看看这个算什么建筑,11F高层相接的都是6层住宅

[ 本帖最后由 liuge1888 于 2010-7-1 12:41 编辑 ]
回复
cs1074
2010年07月01日 20:49:02
15楼
虽然设置进户门为乙级防火门,但仍需封闭楼梯间
回复
内强
2010年07月02日 09:41:16
16楼
应该理解为通廊式住宅吧
回复
nybz1234567
2010年07月02日 10:59:38
17楼
看看这样来划分塔式和通廊式如何:
任何一个住户,与核心筒之间要紧邻,或者交通连接,但从住户到核心筒之间,不要有其他的住户。
回复
wuweiyue
2010年07月05日 19:05:48
18楼
一般不超过5户
回复
wuweiyue
2010年07月05日 19:06:40
19楼
:time:
回复
shoumingxin
2010年07月07日 11:07:28
20楼
:)
回复
大船
2010年07月07日 12:14:27
21楼
比较同意你的说法!感觉确实难分,
她相邻的都为6层,这个是该算塔式吧!只有它高啊
回复