问题!多层住宅问题~请大家积极发言,只要是认真发言就奖币~~
大船
大船 Lv.4
2010年06月23日 01:29:29
来自于建筑规范
只看楼主

希望这样能把网易论坛的人气带动起来:handshake ~~~多层住宅一梯可以做到多少户!高规上要求不超过十八层,面积小于650平,不超过8户,可以做一部梯子,低规上没有说啊!多层一梯最多能做多少户啊?是多少都可以吗?只要户门到楼梯间不超过15米就可以吗??还有通廊式住宅,多长内走廊算通廊,18X30米做高层是可以做塔式和通廊式,怎么分啊[ 本帖最后由 liuge1888 于 2010-6-23 11:18 编辑

希望这样能把网易论坛的人气带动起来:handshake ~~~
多层住宅一梯可以做到多少户!
高规上要求不超过十八层,面积小于650平,不超过8户,可以做一部梯子,低规上没有说啊!
多层一梯最多能做多少户啊?是多少都可以吗?只要户门到楼梯间不超过15米就可以吗??
还有通廊式住宅,多长内走廊算通廊,18X30米做高层是可以做塔式和通廊式,怎么分啊

[ 本帖最后由 liuge1888 于 2010-6-23 11:18 编辑 ]
免费打赏
内强
2010年06月23日 11:02:33
2楼
5.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11 规定时,安全出口不应少于2 个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定
1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时应设封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间;
2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。
当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时,应设置封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。

表5.3.11 通廊式非住宅类居住建筑可设置一个安全出口的条件 耐火等级
最多层数
每层最大建筑面积 (m2)
人数

一、二级
3 层
500
第二层和第三层的人数之和不超过 100 人

三级
3 层
200
第二层和第三层的人数之和不超过 50 人

四级
2 层
200
第二层人数不超过 30 人
回复
大船
2010年06月23日 11:24:06
3楼
谢谢版主回答,我还想具体问下?
18米X25米的地做住宅,我做的是内廊式的,多层一部楼梯,需要小户型,能否超过8户,是只要不超过15米的疏散距离就行吗?建筑面积肯定不超!
谢谢
回复
大船
2010年06月23日 11:30:02
4楼
没人看到吗?真的非常着急!希望高人指导
回复
内强
2010年06月23日 17:11:41
5楼
18米X25米的地做住宅?LZ这是什么意思啊?
按你说的这个应该可以,因为规范没有规定户数,只是规定了面积
回复
大船
2010年06月23日 21:56:23
6楼
是做住宅!还是多层只有做通廊式,一部楼梯 。但是户数超过八户,人员就多了,是不是最好不超啊?
有没有这方面的说法!
回复
内强
2010年06月24日 09:54:58
7楼
通廊式住宅需要做封闭楼梯间。
户数超过8户,面积没超的话,人员也不会超多少,而且住宅楼梯间的最小宽度是1100,如果从楼梯疏散宽度来说的话应该没问题
回复
大船
2010年06月24日 10:49:06
8楼
如果入户门为乙级防火门,可以不用封闭楼梯间吗?两者取一吗?
还问下高层和多层封闭楼梯间内可以设置管井吗?管井门为丙级防火门
回复
内强
2010年06月24日 11:17:55
9楼
兄弟,看看规范吧,不要对别人有一种依赖性,这样对你不好
回复
大船
2010年06月24日 11:22:36
10楼
我只是想得到确认啊,个人规范的理解也不一样啊!多沟通下,讨论下,这样会更有助于理解规范!
这应该不算依赖吧!:(
回复
绝望的杯子
2010年06月27日 00:18:08
11楼
建规7.4.2第3条
3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
回复

相关推荐

APP内打开