希望这样能把网易论坛的人气带动起来:handshake ~~~多层住宅一梯可以做到多少户!高规上要求不超过十八层,面积小于650平,不超过8户,可以做一部梯子,低规上没有说啊!多层一梯最多能做多少户啊?是多少都可以吗?只要户门到楼梯间不超过15米就可以吗??还有通廊式住宅,多长内走廊算通廊,18X30米做高层是可以做塔式和通廊式,怎么分啊[ 本帖最后由 liuge1888 于 2010-6-23 11:18 编辑
希望这样能把网易论坛的人气带动起来:handshake ~~~
多层住宅一梯可以做到多少户!
高规上要求不超过十八层,面积小于650平,不超过8户,可以做一部梯子,低规上没有说啊!
多层一梯最多能做多少户啊?是多少都可以吗?只要户门到楼梯间不超过15米就可以吗??
还有通廊式住宅,多长内走廊算通廊,18X30米做高层是可以做塔式和通廊式,怎么分啊
[
本帖最后由 liuge1888 于 2010-6-23 11:18 编辑 ]
22楼
,是只要不超过15米的疏散距离就行吗?建筑面积肯定不超!
回复
23楼
多沟通下,讨论下,这样会更有助于理解规范
回复
24楼
这个难道不用设置前室么?
回复
25楼
我对楼主的问题不太理解,多层的概念应该是建筑层数不超过6层的普通建筑。至于多少户的,如果说是普通住宅,做到一梯四户就比较饱和的,也可以做成一梯六户,但要看楼梯宽度,因为楼梯的通行能力有限;如果是单身宿舍型的,可做成外廊式的,这样的一般做成一梯八户,甚至十户。
总的来说,建筑的根本是以人为本,通风采光固然重要,但首要问题应该是逃生问题,房屋有价,生命无价。愿楼主设计出好的建筑。
回复
26楼
多层的设计需要长时间的经验积累
回复
27楼
:victory:
回复
28楼
5.3.11 居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11 规定时,安全出口不应少于2 个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定
1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时应设封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间;
2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。
当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时,应设置封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。
表5.3.11 通廊式非住宅类居住建筑可设置一个安全出口的条件 耐火等级
最多层数
每层最大建筑面积 (m2)
人数
一、二级
3 层
500
第二层和第三层的人数之和不超过 100 人
三级
3 层
200
第二层和第三层的人数之和不超过 50 人
四级
2 层
200
第二层人数不超过 30 人
回复
29楼
谢谢楼主,辛苦了,我正需要这方面的资料,
回复