这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了 看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~
这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了
看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~
22楼
路过,学习了下·呵呵·
回复
23楼
单凭图片就能断定分合闸线圈烧了,果然是高人,我们这有一次因为VCB前面的储能机构着火差点引起爆炸,幸好有人在场。VCB还有应该多加些保护才保险
回复
24楼
以前还对分合闸回路的线圈前是否需要串接开关辅助接点存在疑问,从这篇看来,还是有必要的。。。
:handshake
回复
25楼
串接在辅助点也可能烧啊,如果机构有问题了,在分闸出口后断路器不能分开,分闸线圈就长时间带电了。
回复
26楼
综上所述 断路器的分合闸线圈不能长时间带,不管是因机械故障还是电气原因造成长时间带电就会烧毁 分合闸线圈
回复
27楼
所以说控制回路的作用很大,如果你在合分闸线圈中串入断路器的辅助触点的话应该不会出现这种问题,即使你的综保接线不对也不至于烧掉线圈
回复
28楼
:victory: :victory:
回复
29楼
在合分闸线圈中串入断路器的辅助触点的控制回路最多烧掉熔断器,既便宜又安全,。。。。
回复
30楼
在合分闸线圈中串入断路器的辅助触点的控制回路
这个问题 现在断路器厂家的都在出厂的时候已经做好了
回复
31楼
好多高手啊!
回复