看谁能找出毛病来~ 是个真空断路器~
yrb0229
yrb0229 Lv.2
2010年06月22日 23:38:29
来自于断路器
只看楼主

这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了 看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~

这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了

看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~

无标题.JPG

免费打赏
philo1239
2010年06月23日 00:26:20
2楼
指示牌旁边那个线圈烧了,应该是分合闸动作后,该线圈没有复位,长时间通电导致其烧毁

[ 本帖最后由 philo1239 于 2010-6-23 00:28 编辑 ]
回复
newd
2010年06月23日 08:04:10
3楼
指示牌旁边线圈,可能就是这个原因吧。期待高手详细的诊断...........
回复
lighti
2010年06月23日 10:38:49
4楼
呃 我表示我第一次看到真空断路器。。。。。。匿了
回复
yrb0229
2010年06月23日 12:05:06
5楼
2楼的回答是正确的,确实是分闸线圈烧了,也是因为长时间带电导致烧毁的,

断路器的分合闸线圈工作原理是瞬间带电工作的,烧毁的主要原因是综保上接线错误导致,
回复
wxxdq
2010年06月23日 15:02:48
6楼
线圈烧了,长时间带电导致烧毁,主要还是机械部分需要加润滑油了----
回复
wxy5172
2010年06月23日 15:55:42
7楼
我也碰到过,很快就烧毁了,厂家应该加一些保护才好!

[ 本帖最后由 wxy5172 于 2010-6-23 15:57 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年06月23日 19:52:48
8楼
我是猜不着的,因为我闻不到气味:lol

“断路器的分合闸线圈工作原理是瞬间带电工作的,烧毁的主要原因是综保上接线错误导致,”?这个结论说服力很少,它应该串接在辅助常开接点上!
回复
zxr2625
2010年06月24日 11:05:24
9楼
同意区管的看法,断路器分段后,其辅助触点应切断分闸线圈的回路的呀。。
回复
heyanming123456
2010年06月24日 13:54:00
10楼
:Q
回复
xchng
2010年06月24日 14:13:55
11楼
断路器控制回路故障烧分闸线圈最常见
回复