2楼
这问题好像提的不是很清楚。假设是250kVA的变压器,10(6)kV/0.4kV,负荷25kW,CT变比200/5A,要是这样,应该是投不上吧,变比似乎不合适,负荷太小。
回复
3楼
负荷如果升到60KW空载运行,是否能投上?
回复
4楼
这个负荷是小一点啊 ,但是你看了功率因数是多大吗。电容补偿是根据因数和无功负荷来进行投切的 你的负荷轻,无功少,另外你的电容选择过大,也导致投不上的。看来楼主得到现场看看实际情况以后,在判断是不是电容补偿的问题啊
回复
5楼
电容选了2组5千乏,2组10千乏,3组16千乏,3组8千乏,功率因素为0.5左右(在低压柜中)
回复
6楼
自动投切装置设置不当。
回复
7楼
电流取样是从主柜CT上取得吗????你说的200/5的CT是主柜上的吗???
回复
8楼
好像250KVA的变压器用200/5的CT 有点小哦。。无功补偿控制器的取样电流必须在主柜上取。。
回复
9楼
:Q
回复
10楼
取样电流互感器200/5是在主柜上。请问;有直流能否补偿上?谢谢!
回复
11楼
负荷25kW,CT变比200/5A----------太大,负荷太小。
选4kva电容,带将来负荷加大,再换大容量电容。
回复