纵向受力钢筋的最小搭接长度 B.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表B.0.1的规定。表B.0.1 纵向受拉钢筋的最小搭接长度钢筋类型 混凝土强度等级 C15 C20~C25 C30~C35 ≥C40光圆钢筋 HPB235级 45d 35d 30d 25d带肋钢筋 HRB335级 55d 45d 35d 30d HRB400级、RRB400级 — 55d 40d 35d
B.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表B.0.1的规定。
表B.0.1 纵向受拉钢筋的最小搭接长度
钢筋类型 混凝土强度等级
C15 C20~C25 C30~C35 ≥C40
光圆钢筋 HPB235级 45d 35d 30d 25d
带肋钢筋 HRB335级 55d 45d 35d 30d
HRB400级、RRB400级 — 55d 40d 35d
注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以校细钢筋直径计算。
条文说明:
根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,绑扎搭接受力钢筋的最小长度应根据钢筋强度、外形、直径及混凝土强度等指标经计算确定,并根据钢筋搭接接面积百分率等进行修正。为了方便施工及验收,给出了确定纵向受拉钢筋最小搭接长度的方法以及受拉钢筋搭接长度的最低限值。
B.0.2 当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按本附录表B.0.1中的数值乘以系数1.2取用;当接头面积百分率大于50%时,应按本附录表B.0.1中的数值乘以系数1.35取用。
条文说明:
根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定
,绑扎搭接受力钢筋的最小长度应根据钢筋强度、外形、直径及混凝土强度等指标经计算确定,并根据钢筋搭接接面积百分率等进行修正。B.0.3 当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭拉长度应根据本附录B.0.1条至B.0.2条确定后,按下列规定进行修正。
1 当带肋钢筋的直径大于25mm时,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用;
2 对环氧树脂涂层的带肋钢筋;其最小搭接长度应按相应数值乘以1.25使用;
3 当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时(如滑模施工),其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用;
4 对未端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0.7取用;
5 当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0.8取用;
6 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋的最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05采用。
对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05采用。
在任何情况下,受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm。
B.0.1、B.0.2、B.0.3条文说明:
根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,绑扎搭接受力钢筋的最小长度应根据钢筋强度、外形、直径及混凝土强度等指标经计算确定,并根据钢筋搭接接面积百分率等进行修正。为了方便施工及验收,给出了确定纵向受拉钢筋最小搭接长度的方法以及受拉钢筋搭接长度的最低限值。
B.0.4 纵向压力钢筋搭接时,其最小搭接长度应根据本附录B.0.1条至B.0.3条的规定确定相应数值后,乘以系数的0.7取用,在任何情况下,受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。
条文说明:
本条给出了确定纵向受力钢筋最小搭接长度的方法以及受压钢筋搭接长度的最低限值。