今天送电的时候,进线柜合闸的时候,柜顶冒烟了,检查看是二次线N线没挨到门上了,门都被烧黑了,端子排也烧化了,幸亏及时分闸我想问问是不是二次开路由高压造成这个情况的?按说只有在二次回路电流突然变化的时候才有高压,我送电的时候根本没有通,电流无变化,何来高压?
今天送电的时候,进线柜合闸的时候,柜顶冒烟了,检查看是二次线N线没挨到门上了,门都被烧黑了,端子排也烧化了,幸亏及时分闸
我想问问是不是二次开路由高压造成这个情况的?按说只有在二次回路电流突然变化的时候才有高压,我送电的时候根本没有通,电流无变化,何来高压?
12楼
电流互感器能提供二次用的电源吗?电压互感器能提供二次用的电源 10KV/220V
回复
13楼
:time:
回复
14楼
有没有检查接线?是否短路?(一排端子都烧了)
回复
15楼
:victory:
回复
16楼
:L
回复
17楼
--||:funk: 短路了吧。。
回复
18楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
19楼
“端子排上的N线一端掉了,碰到了门”,线头通过(击穿门上油漆)柜体通路,油漆烧化中冒烟。
油漆确实是烧白了,但是端子排也烧化了,烧黑了!是不是变压器相当于是二次开路啊,按说只有电流突然变化时才又高压啊!
回复
20楼
二次回路有短路、接地现象呀
回复
21楼
N线应该是电流互感器K2接地,N线挨到门,如果没有电流互感器开路就不会产生高电压,既然烧毁了接线端子,应该是电流互感器开路了,产生开路的原因一般也是在接线端子钮太松造成的
回复