送电时冒烟了
ideau10
ideau10 Lv.2
2010年06月22日 20:39:06
只看楼主

今天送电的时候,进线柜合闸的时候,柜顶冒烟了,检查看是二次线N线没挨到门上了,门都被烧黑了,端子排也烧化了,幸亏及时分闸我想问问是不是二次开路由高压造成这个情况的?按说只有在二次回路电流突然变化的时候才有高压,我送电的时候根本没有通,电流无变化,何来高压?

今天送电的时候,进线柜合闸的时候,柜顶冒烟了,检查看是二次线N线没挨到门上了,门都被烧黑了,端子排也烧化了,幸亏及时分闸
我想问问是不是二次开路由高压造成这个情况的?按说只有在二次回路电流突然变化的时候才有高压,我送电的时候根本没有通,电流无变化,何来高压?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年06月22日 20:48:54
2楼
二次线N线没挨到门上了——没明白什么意思:L
端子排也烧化了——当时端子排上怎么接线的
回复
ideau10
2010年06月22日 21:08:11
3楼
端子排上的N线一端掉了,碰到了门
回复
ideau10
2010年06月22日 21:08:50
4楼
请各位解释下为什么会出现这种情况
回复
dtl313
2010年06月23日 08:18:01
5楼
如果你的2次线电源是由电流互感器提供,而你送电时靠互感器一侧的线脱掉,那么就有可能产生高压。
回复
lingxuct
2010年06月23日 12:29:09
6楼
“端子排上的N线一端掉了,碰到了门”,线头通过(击穿门上油漆)柜体通路,油漆烧化中冒烟。
回复
foxhhjjr
2010年06月23日 12:38:16
7楼

二次侧开路,产生高压?????
回复
wxxdq
2010年06月23日 14:58:03
8楼
:time:
回复
nicotine_s521
2010年06月23日 15:53:29
9楼
:L :L :L
回复
zxr2625
2010年06月24日 11:33:15
10楼
区管正解。。。。:call:
回复
zxr2625
2010年06月24日 11:37:05
11楼
电流互感器能提供二次用的电源吗????????暂不说电流互感器能不能提供电源,合进线柜开关,没带负荷,互感器就算开路,会产生高电压吗????
回复