锚索预应力损失问题
zhanglibo1982
2005年09月27日 15:18:21
只看楼主

锚索终张拉后,其预应力损失过大.且不与钢绞线回收长度成比列.其测力计采用的是振弦式锚索测力计,且刚经过率定.有人能帮帮我么??

锚索终张拉后,其预应力损失过大.且不与钢绞线回收长度成比列.
其测力计采用的是振弦式锚索测力计,且刚经过率定.
有人能帮帮我么??
免费打赏
zhanglibo1982
2005年09月28日 14:47:46
2楼
怎么没人告诉我啊,顶...
回复
zm9939
2005年09月29日 11:29:31
3楼
要超拉15%才行。
回复
zhanglibo1982
2005年09月29日 11:50:25
4楼
是经过超拉的.我说的就是超拉之后,预应力达不到设计要求.
回复
cgya2
2005年09月29日 12:05:21
5楼
这估计是地质原因,会不会因为岩土受力后收缩,致使预应力不足;或者是锚固段产生滑动。
回复
zjlz6757
2005年09月30日 21:51:36
6楼
按技术要求严格分级张拉,注意分级张拉荷载及稳压时间。
若还是如此可考虑进行补偿张拉,在张拉完成后24~48小时内进行二次既补偿张拉。
检查钢绞线的材质是否符合。
回复
zhanglibo1982
2005年10月10日 11:18:32
7楼
谢谢,不知道还有其他可能性没有?
回复
hsh21th
2007年09月23日 23:10:50
8楼
我教你一招,现张拉70%,一个星期后张拉120%,以后一个月张拉一次。一年后再来观察,如果发现损失了再张拉一下。就会没问题了。或者张拉完了把自由段有水泥浆锚固也可以。
回复
greentree686
2009年06月13日 15:08:56
9楼
呵呵 岩石比较破碎吧
回复
sh-wu
2009年06月14日 15:45:11
10楼
还有一种情况就是锚固垫片安装存在问题,垫片发生移位等。 2005-9-27 的问题,汗:L
回复
yrxv
2009年06月14日 16:28:53
11楼
呵呵,时间没关系,对其他看贴的人也有好处。
回复