供回水温度是7,12度的冷冻水系统,采用橡塑保温,一般厚度是多少?我记得一般是根据管径大小以及水温来定的 , 比如外径219 159 的钢管应该采用多厚的橡塑保温。

供回水温度是7,12度的冷冻水系统,采用橡塑保温,一般厚度是多少?我记得一般是根据管径大小以及水温来定的 , 比如外径219 159 的钢管应该采用多厚的橡塑保温。
免费打赏
zdm6060
2005年10月01日 16:38:12
12楼
用多厚要看保温材料的质量,我做过DN250管用的是30MM效果很好完全达到设计要求。
回复
quandunhai
2005年10月02日 09:57:06
13楼
这个有规定的,常规电制冷的空调冷冻水管保温是2CM就行,当然这是湿度在40~70之间的要求.
回复
zht2004
2005年10月03日 20:24:08
14楼

按照规范公式计算,还是用不了40mm啊,凯门福乐司的B1橡塑32mm的足够
回复
gzkunny
2005年10月21日 18:49:10
15楼
主要是橡塑保温的质量,差的保温与好的保温价差很大.保温性能差别也大.
回复
wynf3
2005年10月21日 19:27:49
16楼
同意15楼的 理论和实际相差太远 现在的材料越来越差 50mm的烂材料还不如30mm的好材料保温效果好