供回水温度是7,12度的冷冻水系统,采用橡塑保温,一般厚度是多少?我记得一般是根据管径大小以及水温来定的 , 比如外径219 159 的钢管应该采用多厚的橡塑保温。

供回水温度是7,12度的冷冻水系统,采用橡塑保温,一般厚度是多少?我记得一般是根据管径大小以及水温来定的 , 比如外径219 159 的钢管应该采用多厚的橡塑保温。
免费打赏
l13951858124
2005年09月27日 15:40:15
2楼
4cm
回复
dsl1976204611
2005年09月27日 17:11:49
3楼
3.0CM
回复
烟雨江南
2005年09月27日 22:17:15
4楼
在广东的气候条件下,DN200的管道7℃的空调冷冻水采用4cm厚的橡塑或PEF保温是比较保险的。一般来说,管径越小,所采用的保温厚度可适当减小,当管径小至DN50时,用3cm厚已可达到要求,但一般我都通杀,全部用4cm厚。
回复
zht2004
2005年09月28日 09:00:22
5楼

同意,4.0CM太浪费了
回复
slandic
2005年09月28日 09:25:00
6楼
我们现在这个工程就是在广东的,我记得在上海的时候厚度一般最大才3cm,这边设计的厚度是5cm,我觉得太厚了,想改成3cm,直接包一层,不想再采用5cm,要保两层3.2+1.9
回复
cuiguangy
2005年09月28日 09:54:22
7楼

其实50是合理的,30甚至26考虑的都是防结露厚度,但是为了减小冷损失,降低运行费用,应采用50的经济运行厚度。
回复
cuiguangy
2005年09月28日 09:57:52
8楼

可以计算一下,空调系统运行三年后:
用30的初投资+空调系统总运行费用>用40 的初投资+空调系统总运行费用,
因此用30保温才浪费。
回复
jswgq-55
2005年09月28日 10:48:48
9楼
可以到网站小软件去下计算公式啊,计算比较好一点。
回复
quandunhai
2005年09月28日 12:38:26
10楼
按照规范橡塑现在冷凝水管1CM,冷冻水管2,(常规电制冷)。
回复
cuiguangy
2005年09月29日 14:56:57
11楼

哪条规范规定的倒是没听说过。楼上的能否指点一下?