有个疑问!
my_co188
my_co188 Lv.3
2010年06月22日 15:15:08
只看楼主

在我看见的很多设计中,为什么很多人设计都采用铜缆?几乎我就没看见有设计用铝缆?难道国家有强制规定必须用铜缆吗?《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20087.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:1 电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:1)易燃、易爆场所;2)重要的公共建筑和居住建筑;3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;4)人员聚集较多的场所;

在我看见的很多设计中,为什么很多人设计都采用铜缆?几乎我就没看见有设计用铝缆?难道国家有强制规定必须用铜缆吗?

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
1 电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:
1)易燃、易爆场所;
2)重要的公共建筑和居住建筑;
3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;
4)人员聚集较多的场所;
5)重要的资料室、计算机房、重要的库房;
6)移动设备或有剧烈振动的场所;
7)有特殊规定的其他场所。



特别是消防这块,必须用铜缆吗?
小弟很迷惑。望各位前辈解答,谢谢。
免费打赏
andyzhang1115
2010年06月22日 15:22:13
2楼
1、铜铝接触问题;铝两种金属间存在电位差,直接接触容易形成原电池效应,产生电化腐蚀,同时,由于铜铝热膨胀系数不同,长时间直接搭接运行会产生接触间隙,增大接触电阻,造成过热,甚至导致故障。国内铜铝搭接的常规做法是对接触面现场搪锡处理,由于施工手段,工艺水平不一,搭接质量难以保证。
2、铝材的氧化腐蚀;铝的化学性质活泼,在空气中会迅速生成致密的氧化膜,防止进一步氧化,并在一定程度上可以防腐蚀。但国内以往的铝材轧制加工工艺水平较低,金属表面光洁度差,存在氧化缺陷,很容易造成孔蚀,特别是在酸碱度高或盐雾环境中,容易因深度腐蚀导致失效。
3、铝材的强度难以保证;纯铝的机械强度为70Mpa左右,低于钢铁、铜材。
4、铝材的损耗较大;铝本身的导电率为56-61 IACS,仅为铜的62﹪左右,因此同截面的铝材的损耗,也较铜材为大。
回复
c450332
2010年06月22日 17:18:32
3楼
:handshake 很好哦
回复
郭延良3790
2010年06月23日 21:16:18
4楼
不错 学习了
回复
weilmeng
2010年06月23日 21:26:31
5楼
2楼分析的很有道理 支持
回复
zhijunchen
2010年06月23日 21:59:36
6楼
2F说得有道理,支持!
回复
woheni2010
2010年06月23日 22:51:09
7楼
学习了啊